Ta的文章(16)
关于CO和CO2的设置问题
风门执行器一般如何配?
监控视频线&电源线的最长传输距离多少?
广播问题
菜鸟问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
关于CO和CO2的设置问题
关于CO和CO2的设置问题...
[复制链接]
gaojihua
发布于: 2010-11-4 11:49
3793 次浏览
24 位用户参与讨论
电梯直达
dai762
当前离线
积分
543
21
#
dai762
发表于 2011-2-12 13:21:00
地下车库一般按照排风机房配置CO
回复
支持
反对
使用道具
举报
liwei080419
当前离线
积分
1098
22
#
liwei080419
发表于 2011-2-12 14:19:00
没用过CO的,学习一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
joe3939donger
当前离线
积分
1351
23
#
joe3939donger
发表于 2011-2-12 16:14:00
<p>就是测浓度,与设定值比较,浓度大了是加大新风量,或开启排风机</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xmtt
当前离线
积分
2804
24
#
xmtt
发表于 2011-11-23 16:49:00
<p>这个就是空气质量检测,一般和排风机联动,就是当CO,CO2浓度大于设定值时,风机自动开启,目的就是改善空气质量。</p>
<p> </p>
<p>一般CO范围在0~100 ppm ;CO2在 0~2000ppm ;当实际环境中CO2浓度达到1000ppm以上的话,人就会感到不舒服。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zxxzzz
当前离线
积分
456
25
#
zxxzzz
发表于 2011-11-26 11:04:00
车库配置CO、CO2挺麻烦的
回复
支持
反对
使用道具
举报
1
2
/ 2 页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城