cag7212 发表于 2010-10-9 15:07:00
以下是引用hua0785在2010-10-8 10:49:00的发言:

220V现场变压,你用RVV2*0.5?也太强了,弱电线不要尝试用来传强电,虽然0.5的铜线传220V没有问题,但发热量大。弱电线绝缘层的绝缘系数承受不了220V电压,再加上发热,不烧才怪。烧插头这边是因为所有的电流都集中从插头这边从接头处分流出去,功率高,电流大,发热量大,绝缘层受热绝缘系数变低,首先被击穿。

 

  如果实在不想换线,在插头这边把所有0.5的线续接1米左右1.0的线,然后再把1.0的线都焊接在插头的接线上(注意要分段焊接,不要所有的线全都拧在一起,比如三根焊在一起,然后隔10公分左石再三根焊在一起,这样可以避免接头处电阻不会太高,分流压力不会太大,造成接头发热高烧线),再就是保证插头一定要是强电插头,不是你手工用弱电线制成的插头。

  

  以上仅供参考,如设备损坏,后果自负。图片点击可在新窗口打开查看    正解

[此贴子已经被作者于2010-10-8 10:59:55编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
gzdxrq 发表于 2010-10-9 15:34:00
顶20楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
skot 发表于 2010-10-9 15:36:00

绝对短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
gtxyzqf 发表于 2010-10-9 16:17:00
20楼好强悍
[此贴子已经被作者于2010-10-9 16:17:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
laixisjt 发表于 2010-10-9 22:19:00
绝对是短路了,在没个摄像机的电源的220V上串联一个保险管,看看哪个烧坏就是哪个。