以下是引用hailangfan在2011-1-20 9:55:00的发言: 基本只能搞个简单的防雷了,好多客户都不想出专业防雷的钱的.
安防系统的防雷,本来就是很简单的事情。系统单点接地,多简单!也没什么文章可做的。
是专业防雷“教导”安防人:“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,于是让安防系统为了防雷,到处接地。于是把避雷针雷电反击电压,直接引入了安防系统;多点接地,又把地电位通过地环路,也直接引入安防系统;
这时再进一步“教你”用他们的电源防雷器,信号防雷器,三合一,二合一等等,防雷、防浪涌。
为了“防雷有效”,再“教你”做“专业防雷接地”——接地网+接地体;
每根线路两端都有一个防雷器,每个防雷器都要做一个可靠的接地,每个室外摄像机立杆,都要按照避雷针要求来做......
如此一来,一个100W的安防工程,需要200W的防雷配套;
专业防雷,把安防工程的防雷,很快“开发”成一个“防雷的肥肉市场”。
为安防系统做的“专业防雷设计”,雷人特点是:
1)把避雷针接闪放电所形成的巨大雷电反击电压,直接引到了安防主机关联的系统中。使雷击摧毁系统概率,达到100%,可谓“世界之最”;
2)在安防系统中,制造了大量的多点接地地环路,使地电位摧毁系统概率,也接近100%,可谓“吉尼斯记录”;
3)把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!
安防人,该深思了。
[此贴子已经被作者于2011-1-21 10:59:15编辑过]
|