问题1、总线主机接线是需要拉一条总线,到探测器加地址模块(相当于给探测器加个编码),发生报警主机识别地址码区分探测机的报警位置,一条总线可以挂几个至上百个地址模块(地址模块并在总线上)。
问题2、当几个探测器需要接入一个防区时,采用串联方式接线。需要注意的是一般情况下一个防区最多串3个探测器,串多了后面维护、用户使用压力很大。

问题3、并联其实没意义,使用总线就是为了省线,你这么弄就成分线了。

问题4、总线确实是省线,还有就是实现的功能多,可以就地联动等;缺点就是涉及通讯,对使用线材、使用环境会有一定得要求。分线的有点就是主机相对便宜,在小项目、要求不高的场所合适,缺点就是费线,功能简单,很多功能已经不能满足客户的要求。