视频干扰问题...

[复制链接]
le519001776 发布于: 2010-6-15 14:42 2189 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
shanzm 发表于 2010-7-31 15:39:00
跟钢结构绝缘隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
石斑鱼11 发表于 2010-7-31 17:11:00

学习下啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
eie1992 发表于 2010-8-1 08:50:00
以下是引用le519001776在2010-7-31 11:07:00的发言:

前端设备单点接地法,试过了也不行。

      “前端设备单点接地法”——什么意思?怎么做的?是把摄像机外壳就近拉一根接地线吧。结果是“试过了也不行”,原理上也不行。

      这类钢结构安装的监控系统发生干扰的案例很多了,问题就出在“多点接地”。

      我在前面说了,要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地。从后面楼主做的“前端设备单点接地法,试过了也不行”来看,楼主还在继续搞“多点接地”。

      “多点接地”——轻则产生干扰,更严重的是当电网发生重大不平衡故障时,还会瞬间烧毁设备。

      希望楼主还是先做好“要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地”再看看。