以下是引用le519001776在2010-7-31 11:07:00的发言:
前端设备单点接地法,试过了也不行。
“前端设备单点接地法”——什么意思?怎么做的?是把摄像机外壳就近拉一根接地线吧。结果是“试过了也不行”,原理上也不行。
这类钢结构安装的监控系统发生干扰的案例很多了,问题就出在“多点接地”。
我在前面说了,要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地。从后面楼主做的“前端设备单点接地法,试过了也不行”来看,楼主还在继续搞“多点接地”。
“多点接地”——轻则产生干扰,更严重的是当电网发生重大不平衡故障时,还会瞬间烧毁设备。
希望楼主还是先做好“要把所有摄像机与钢结构做好绝缘,系统只在主机一点做好安全接地”再看看。
[此贴子已经被作者于2010-8-1 8:50:36编辑过]
|