监控电源线发热...

[复制链接]
cobrich 发布于: 2010-5-11 22:23 1495 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
yeben 发表于 2010-8-18 13:01:00
如果传220V过去可能还好些,电流太大,肯定发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
jxcp 发表于 2010-8-18 13:06:00
以下是引用long5678在2010-8-18 12:51:00的发言:
看来你对电工学的基础有问题,基本上你的每个摄像机的耗电量450mA加上红外灯380mA(还是海螺型的那种)合计830mAX24=19.92A,电源线每平方通过5A(通常计算)你0.5平方能通过多少?国家标准1平方线最高18A还是短时间的,你0.5平方要通过20A你牛,我看你要放火。

哈哈,楼主的线冬季倒可以用来取暖,夏季却制不了冷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
wzz464516443 发表于 2010-8-18 13:51:00
你牛。。。。也太节约了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zhongxin6868 发表于 2010-8-18 16:33:00
问题不大 如果线路改不了的  你把电源电压提高到24V-36V 再在每个摄像机加12V 稳压  这样线路的电流小了很多 不会发热
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
njbwda 发表于 2010-8-18 16:57:00
说实话,第一次看到带这么多摄像机只用0.5线径的,要真烧了就很麻烦,还是建议换线吧。好歹也来个1.5的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
月亮使者 发表于 2011-8-4 20:04:00
消防队有事干了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
lixiaowei300335 发表于 2011-8-5 09:01:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
laowh79 发表于 2011-8-5 09:20:00

是啊,学习中啊,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
Terry008 发表于 2011-8-5 09:53:00

O(∩_∩)O~,楼主为了省点线钱,有啥办法呢。

这样“偷工减料”很危险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
zc15251763022 发表于 2011-8-5 10:01:00
是啊,线太细了,会发热的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
qun123456 发表于 2011-8-8 08:40:00
如果一根0.5的电线来供24个摄像机的电源的话,那只能形容楼主太会算账了,省到家咯,将来的问题将是毁灭性的。趁着预先觉察到问题的根本的话,还是换线吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12