用集中供电12V的,,距离最远的300米,请问电压会不会...

[复制链接]
pwgw 发布于: 2010-4-19 12:39 17411 次浏览 137 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
白衣如风 发表于 2010-4-20 12:45:00

这个问题很严重,后果很严重!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
m52673312 发表于 2010-4-20 12:46:00
1.0的线就够了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
德华 发表于 2010-4-20 15:28:00
最好是用交流24的或220的     我之前就有出现过无图像的后来一量是线路太长前端电压低,最后改成交流的问题就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
chenweidong2007 发表于 2010-4-20 15:33:00
用1平方的还可以!关键你看你一个12伏带几个摄像机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
holp2 发表于 2010-4-21 17:14:00
肯定有损的..还损的吃力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
r74371124 发表于 2010-4-21 17:47:00

最好用1.5的线,就是用1.5的线,末端压降也会降到10.5V一下

最终是否能正常显示图像,就要看你的摄像机支持的电压范围

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
pg_daxia 发表于 2010-4-22 09:28:00
不能用0.5的线要用1.0或1.5的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hanjuncnn 发表于 2010-4-22 09:31:00
支持一下~各说的都对~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
个性签名 发表于 2010-4-22 11:11:00

当线缆长度、直径一定的情况下,电压的压降取决于前端设备的功耗。如果说前端设备的功耗为0的话,你把线拉到月球也电压也不会有压降(损耗),当然这是理论上的。根据欧姆定律,你可以参考以下方法来计算到底怎么选线~~  (以下资料收集于网络原作者拥有版权哈哈)

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5A,额定工作电压是Ub24VUa为导线上的压降,U为变压器的输出电压,

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

  选用变压器的输出电压应该是:UUaUb9.255+24=约34V,可取35V

如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S1.5mm2),那么 Ua9.225/1.5=6.17V

   选用变压器的输出电压应该是:UUaUb6.17+24=31V,可取32V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
个性签名 发表于 2010-4-22 11:12:00

各种电缆的电阻值

线径(大约值)

阻抗 mΩ/Mat 20oC

0.5mm2

52.8

0.75mm2

33.5

1.0mm2

20.96

1.5mm2

13.19

2.5mm2

8.30

4mm2

5.22

6mm2

3.277

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
dikiv 发表于 2010-4-22 12:15:00
实践出真理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
PingKe 发表于 2010-4-22 12:39:00
以下是引用个性签名在2010-4-22 11:11:00的发言:

同样的电压,交流、直流有区别吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
个性签名 发表于 2010-4-22 13:08:00

计算公式没区别

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
choisi 发表于 2010-4-22 14:14:00
 你的距离太远了,传输300米用0.5的线,恐怕有问题。还有电压降和线损都会减少你的输出电压的。请注意。
2*1.0mm和输出电压调高一点,或许可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
cowboylau 发表于 2010-4-22 14:15:00

我试过用0.5的线,集中供电。一共4支枪,平均每支枪距离10米,末端的就有40米了。我用了12V16A开关电源,我开始时调到12.5V(未接负载),接通摄像枪后,发现最后一支不亮,一测电压才10.8V。后来我将电压调到15V(未接负载),接通后全部亮了。为什么我调15V那么高呢,当时是白天,没亮红外灯,到了晚上亮了红外灯,如果不调高点估计也会有一支亮不了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
sea198209 发表于 2010-4-23 09:38:00
学习学习,设计过程很重要。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
fujjie 发表于 2010-4-23 14:34:00
2*0.5太小了如果负载多的话跟本用不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
寂寞小猪 发表于 2010-4-23 21:31:00

还是220V供电,然后变压器转吧,虽然多花点钱,但对于技术方面来说,要简单些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
china.5678 发表于 2010-6-3 21:55:00
用什么线缆,首先看负载的工作电流是多少,白天和晚上的工作电流是否差异很大。如红外摄像机白天和晚上的工作电流是不一致的,白天电流小电压调正常到了晚上就不够了,晚上电流大电压调好了到了白天电流减少电压升高是要烧机器的。所以最好的办法强弱电分开敷设管道并穿线,电源采用220V交流电到现场后再用稳压电源降压是最好的方式。线缆的规格要看传输的距离及后面的摄像机等设备电流确定,如采用220V交流电方式建议不论传输多远至少要用1.5平方毫米线径以上的电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
zouht 发表于 2010-6-4 13:45:00
一个行业要健康发展,必定有一个可以维护行业正常操作的游戏规则,工程设计、施工、维修应该由符合资格的工程技术人员进行。