求助各位大侠:监控图像出现严重的横纹...

[复制链接]
dellcord 发布于: 2010-2-25 21:07 6270 次浏览 59 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
dellcord 发表于 2010-2-27 10:57:00

1、今天早上我把电视机搬到摄像头的下方,摄像头和电视机直接相连,还是有横纹的!

2、接着我把这个出现横纹的摄像头拿下来,拿到我的房间里,用此摄像头和电视机直接相连,就没有横纹出现了

现在可以说明这个摄像头是好的,硬盘录像机应该也没有问题的

应该是摄像头的地方有干扰

大家说我分析得对吗

 

我的QQ是19483052

恳请大侠帮助我

感谢

[此贴子已经被作者于2010-2-27 10:57:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
dellcord 发表于 2010-2-27 20:53:00

很奇怪的事,我今天在10:30试的,一直没有把摄像头装上原来的位置。

吃过午饭后,在12:30的样子,我重新装上去,居然横纹消失了,图像和以前一样很清晰!!!

今晚出去吃饭的,一回来一看监控画面又有横纹的

大侠们,大哥们,这是怎么搞的呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
love52099 发表于 2010-2-27 21:01:00
线路附近是不是有什么干扰啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
weifffvvv 发表于 2010-2-27 21:11:00
学习了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
paa77 发表于 2010-2-27 21:14:00

首先要排除电源问题,监控中电源问题最严重也问题出的最多

第二就是干扰,这要看环境

第三就是产品本身的问题

楼主可以用排除法一一试过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zh6360 发表于 2010-2-28 11:43:00
我感觉就是接触不良!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
s26monkey 发表于 2010-2-28 20:22:00
这种时有时无得问题,怀疑是线路有破损,我以前就碰到过,拿下来好了,装上去又故障,建议重新拿一段线,直接从外面接到中心,看是否会还有故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
vklkqffpp 发表于 2010-3-1 10:05:00
BNC接触不良,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
guxiao958 发表于 2010-3-8 11:14:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
clzyf 发表于 2010-3-10 16:44:00

先检查摄像机好坏,然后检查接线接头,在检查供电  接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
awinser 发表于 2010-3-10 16:56:00
线路问题,我之前比你这还严重呢。最后什么都测试了就是不行。最后我换成双绞线,不和电源一起走就没关系了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
龙行天下CHY 发表于 2010-3-10 19:52:00
线短路的可能性大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
kimiyu 发表于 2010-3-10 20:25:00
以下是引用eie1992在2010-2-26 9:48:00的发言:

BNC接触不良,电缆伤断也可以发生这类现象。

属于故障类干扰的可能性很大,不会是真的电磁干扰。

很有可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
lirui0078 发表于 2010-3-10 21:25:00
顶。。。排除法,自己慢慢学会了,才是强者之道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
couragecom 发表于 2010-3-11 08:44:00
应该是干扰造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
破烂 发表于 2010-3-11 10:45:00

线材   BNC头  供电   你的传输方式

 

你的第一张图也算正常?不会吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
flypigeon 发表于 2010-3-22 23:42:00

楼主,你的问题解决了没?

到底啥原因呀,查出来了没有。。。。?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
gcjy 发表于 2010-3-23 08:17:00
 

武汉共创技源科技有限公司

视频抗干扰器、视频降噪器、视频放大器

图象出现以下干扰情况:

水波纹、横纹、竖纹、噪点、雪花、黑条纹、我们的抗干扰器都能解决。

产品概述
  
本产品已经总结了各类抗干扰器研发、生产和工地实用经验,,产品的抗干扰能力越来越强,由于现在变频电机、电源、无线发射塔、控制电路、电脑等等众多设备的大量使用,而该类设备很多没有进行电磁兼容认证,故对于0-6MHZ传输的视频信号干扰很大,为此我公司采用移频技术,特研发本产品,抗干扰能力强、防静电、防雷、免调试等特点,可以广泛应用于广播电台发射塔、电梯、发电站、高压线路、列车车厢、变频器等干扰地带所产生的干扰源。
   该产品已经在各地众多场所使用,其视频指标在远距离和近距离状态下均能表现最佳!是视频抗干扰市场中的最佳产品。同时选择本产品可为您的工程造价节省大量造价。  

超强功能
     1
、视频抗干扰
     2、内置防雷模块
     3、视频电缆和射频电缆均可以实现远距离传输视频信号
     4、传输距离远(75-5同轴电缆可以传输800米,同时保证图像达到4级效果,而电源仍保证12伏稳压输出;)
     5、防静电,同时涵盖隔离电路: 有效保护主控室设备不受外界静电干扰;
     6、免调试,自适应: 只要在传输距离范围内,设备会自动调整自己的指标,从而达到最佳图像效果;

连接说明:
     1
、在安装该设备时视频线路在干扰环境中极容易受到干扰,故摄像头与发送端之间的视频电缆或射频线缆尽可能的短;
     2、视实际空间情况,可以将其直接安装在小型护罩内或者球形云台内;
     3、线路中间不能安装有其他设备,如分配器,避雷器、光端机等产品;
     4、如果遇到字符叠加器抖动的情况,请将接收端的微调顺时针加大1-3圈便可;
     5、在电梯中如果遇到电梯专用线缆,建议将发送端装在电梯轿箱上,接收端安装在电梯上部的机房,电梯专用线缆输入到接收端的线路输入普通视频线(通往控制中心的)连接到视频输出上;

技术指标







视频输入/出电平

0.8—2.0Vp-p

视频输入/出阻抗

75

线缆阻抗

75

视频传输带宽

6.5MHZ

微分增益(10%-90%APL)

<±2%typ

微分相位(10%-90%APL)

<±2%typ

色/亮时延差

≦30ns

图像清晰度

≧400线或0-6MHZ幅度﹤30%


正常工作电压

12伏 DC ±3%

正常工作电流

≧120MA (启动电流≦300MA)




标称直流击穿电压(100V/S)

150V(±25%)

冲击击穿电压(100V/us)

600V

冲击击穿电压(1KV/us)

700V

耐脉冲冲击电压(8/20us,10times)

5KA

耐脉冲冲击电压(10/1000us,30times)

100A

标称耐工频电流(50HZ,1S,5times)

5A

绝缘电阻(DC 100V)

≧1G

极间电容(1MHZ)

≦1.5PF




设备体积(单台)

长78mm  宽75mm  高28mm

设备外壳材料

铝型材

设备重量(单台)

150

工作温度

 -25℃—— +70℃

工作湿度

0-90% 非结露状态

产品特点
  1、是移频技术,而不是视频放大技术。(这个在干扰场合差异很大),移频是彻底避开了干扰频段,消除了干扰,视频放大技术是将视频信号放大,让肉眼忽略了干扰,实际的干扰依然存在。
  2、产品有防雷、防静电以及隔离电路,一般的抗干扰器没有;
  3、产品在线路中可承受高压冲击,在解决高压电等干扰情况时该功能尤为重要;
  4、该款设备的图像指标很高,微分相位和增益都很好,基本没有失真; 
  5、本产品可以兼容视频线缆与射频电缆,而一般的只能用视频电缆;本产品使用射频线缆传输效果更佳,工程成本更低

 

欢迎来电咨询13018095806。QQ38898947

 

 

防雷器   避雷器

多型号、多功能、安装简单、价格便宜

欢迎来电咨询13018095806。QQ38898947

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
qts1983 发表于 2010-3-23 08:23:00
摄像机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
yyaijinfeng 发表于 2010-3-23 08:53:00
  木纹状的干扰

这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:

(1)视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。

(2)由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。 这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。

(3)系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。
回复 支持 反对