千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大型监控系统先进矩阵还是录像机?...

[复制链接]
yuxuzhen 发布于: 2009-12-11 14:12 4278 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
gudan521 发表于 2009-12-21 18:42:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
守夜人 发表于 2009-12-21 19:07:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hyha343 发表于 2009-12-21 19:15:00

个人意见:标记方便用英文加数字标识,前提是图纸上要注明,图纸留底,不然还是要乱。图像就用客户常说“某某点”编辑保存,毕竟这是给客户使用的。然后图像的“某某点”和图纸标记一一对应公司留底。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
dafeilang 发表于 2009-12-21 19:59:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
guxiaofei 发表于 2009-12-21 21:19:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
KEHONG 发表于 2009-12-21 22:13:00

加视频分配器,一分为二,一路DVR,一路矩阵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
szsdcctv 发表于 2009-12-23 16:56:00
应该用视频分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
shengzhi 发表于 2009-12-23 23:32:00

1.400多个点的监控从光端机出来是先进入矩阵再进入用盘录像机,还是先进入硬盘录像机?

答:一般是进入视频分配器再分别连接到矩阵,录象机,电视墙.

2。用盘录像机的环出过滤信号了吗?

答:部分

3.把视频BNC头从矩阵环出拔掉后,图像就不抖动了,是什么原因啊?

答:信号不平衡

4.视频图像先进入矩阵,从矩阵环出后到硬盘录像机,监视墙图像抖动。视频图像先进入硬盘录像机,从硬盘录像机环出到矩阵,图像不抖动;什么原因?

答:信号不平衡

5经过视频光端机的图像有时候抖动,什么原因啊?

答:电源,接地,外磁场,光端机质量等等都有可能产生干扰

6.抖动主要是文字抖动。

答:摄象机问题比较大,再看线路是否损耗,进矩阵前是否正常,逐步排除

7.几百个点的监控点大家是怎么编号的啊?

答:用数字编

回复 支持 反对