千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

【原创讨论】还我最牛的摄像机!...

[复制链接]
aflhy 发布于: 2009-12-2 11:12 2209 次浏览 44 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
polovip 发表于 2009-12-3 19:32:00
基本知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
comcom123 发表于 2009-12-3 20:42:00

这个贴得回.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hangzhaohua2009 发表于 2009-12-3 21:49:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
hangzhaohua2009 发表于 2009-12-3 21:50:00

还有新的吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
ddl8250454 发表于 2009-12-3 22:15:00

通电后那四个支撑柱发热是怎么回事?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
aflhy 发表于 2009-12-4 10:55:00

原贴不回,在这开新贴了?

“还我最牛的摄像机”

人家的原贴中“最牛”意思是说烧线牛呀,你呢?

自封“最牛”??

凭什么说“最”??

 

 

大家都是成年人,要对自己说的话负责人,我先问您,你怎么知道人家的原贴中“最牛”意思是说烧线牛呀。那个帖子是您写的么?应该不是吧!那您要拿什么说服我们,原贴中“最牛”意思是说烧线牛呀!您自己的理解,难道也让我们大家都用您的思维去理解么?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
shoandy 发表于 2009-12-4 11:37:00
以下是引用aflhy在2009-12-4 10:55:00的发言:

 

 

大家都是成年人,要对自己说的话负责人,我先问您,你怎么知道人家的原贴中“最牛”意思是说烧线牛呀。那个帖子是您写的么?应该不是吧!那您要拿什么说服我们,原贴中“最牛”意思是说烧线牛呀!您自己的理解,难道也让我们大家都用您的思维去理解么?

 

那你的最牛是什么意思呀???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zz2hh 发表于 2009-12-4 15:34:00
无嫩如何 支持技术贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
becks1999 发表于 2009-12-4 17:03:00

长见识了,哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
饕餮的树枝 发表于 2009-12-4 17:30:00

这种摄像头还叫最牛啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
bahezzp 发表于 2009-12-5 13:01:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
pspty112 发表于 2009-12-5 13:39:00
刷分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
我是老鬼 发表于 2009-12-7 22:04:00

原来在这里开了新贴,我就把另外一个贴的内容贴过来吧。

以下是引用我是老鬼在2009-12-7 12:17:00的发言:

不好意思,今天再来补充一下,昨天的图可能只是一种假设,假设2台摄像机接法相同的情况,不过估计厂家照此图也很难解释为什么视频服务器电源线不坏的事实(2根线对1根线,2根的都烧了而另外一根安然无恙),给出另外一个图吧,可能是厂家最愿意接受的事实:

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2009-12-7 11-45-19.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
这个图应该能够解释厂家的大部分疑惑了,不过可以看出,视频地和电源地接通是事实,和视频服务器是否集中供电1毛钱的关系都没有!厂家在这里东拉西扯,甚至连集中供电的因素都拉进来了,就是不愿意承认自己质量或者设计有问题。还始终在这里吹自己的产品有多好,事实上,只要把视频地和电源地连通,照以上接法,任何摄像机发生的都是同样的结果。我承认,一个摄像机内部短路不会造成2个摄像机电源线同时烧毁,除非一个短路而另外一个接反,才会造成2个线都烧毁,这种几率也存在,不过应该不大。

至于这种接法,是否3分钟后再烧的线已经不重要了,谁是谁非也已经不重要。重要的是,大家在这个帖子里学到了东西,看清了一些东西。

最后,给大家解释为什么3分钟才烧毁,实际上开关电源一直在保护,但是没有熔断装置(或者熔断装置没有起作用),保护电路也设计的很一般,短路时,开关电源大电流,马上保护,但是马上又恢复,又大电流,一直在12V-0V(或者某电压)-12V-0V的跳变中,这样短路电路中就出现《大电流-0-大电流》的交替工作状态,因此,没有马上烧线,但是工作时间长了,最终线温升高,还有电源内部温度也升高,造成电源烧毁。如果楼主开电时就察看各个设备电源指示灯的状态,及时发现问题并切断电源就可以避免悲剧的发生。

 从这件事情上,大家应该仔细思考一下,如果采用集中供电方式,对电源及线路的保护应该怎样做,视频地和电源地直接连接是否不妥,否则,出现这样接反一个摄像机就可能烧毁所有(哪怕只是线)的方式,甚至最终有可能造成大面积短路而造成火灾。这是每个安防厂家和施工方都不可避免的责任。不然安防就会变成“造危”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
郑海泉 发表于 2009-12-8 09:44:00
第3次看到“最牛”了 ,,,。。这个“牛”得回贴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
zhwh2007 发表于 2009-12-8 11:07:00
应该线短路,可能来回折的原因是2根铜线都断了,正负极碰到了一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
caijianlin 发表于 2009-12-8 15:20:00

短路了吧!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
allenlyj 发表于 2009-12-8 16:54:00
哦哦 学习 啥都不懂的新人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
齐兴同创 发表于 2009-12-8 22:07:00
8815呵呵  坐工程的都明白 就是100块的摄像机也不会烧,烧的话只有一个原因,就是电流过大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
TCP 发表于 2009-12-9 11:53:00

      请问楼主,你那两台被烧电源线的摄像机相互之间安装位置相距多大,还有视频服务器、电源、摄像机(两台)三者之间的对应位置以及传输线如何敷设?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
平一凡 发表于 2009-12-9 19:49:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城