原来在这里开了新贴,我就把另外一个贴的内容贴过来吧。
以下是引用我是老鬼在2009-12-7 12:17:00的发言:
不好意思,今天再来补充一下,昨天的图可能只是一种假设,假设2台摄像机接法相同的情况,不过估计厂家照此图也很难解释为什么视频服务器电源线不坏的事实(2根线对1根线,2根的都烧了而另外一根安然无恙),给出另外一个图吧,可能是厂家最愿意接受的事实:
此主题相关图片如下:2009-12-7 11-45-19.jpg
![dvubb 图片点击可在新窗口打开查看](http://www.1000bbs.com/UploadFile/2009-12/2009127124515959.jpg) 这个图应该能够解释厂家的大部分疑惑了,不过可以看出,视频地和电源地接通是事实,和视频服务器是否集中供电1毛钱的关系都没有!厂家在这里东拉西扯,甚至连集中供电的因素都拉进来了,就是不愿意承认自己质量或者设计有问题。还始终在这里吹自己的产品有多好,事实上,只要把视频地和电源地连通,照以上接法,任何摄像机发生的都是同样的结果。我承认,一个摄像机内部短路不会造成2个摄像机电源线同时烧毁,除非一个短路而另外一个接反,才会造成2个线都烧毁,这种几率也存在,不过应该不大。
至于这种接法,是否3分钟后再烧的线已经不重要了,谁是谁非也已经不重要。重要的是,大家在这个帖子里学到了东西,看清了一些东西。
最后,给大家解释为什么3分钟才烧毁,实际上开关电源一直在保护,但是没有熔断装置(或者熔断装置没有起作用),保护电路也设计的很一般,短路时,开关电源大电流,马上保护,但是马上又恢复,又大电流,一直在12V-0V(或者某电压)-12V-0V的跳变中,这样短路电路中就出现《大电流-0-大电流》的交替工作状态,因此,没有马上烧线,但是工作时间长了,最终线温升高,还有电源内部温度也升高,造成电源烧毁。如果楼主开电时就察看各个设备电源指示灯的状态,及时发现问题并切断电源就可以避免悲剧的发生。
从这件事情上,大家应该仔细思考一下,如果采用集中供电方式,对电源及线路的保护应该怎样做,视频地和电源地直接连接是否不妥,否则,出现这样接反一个摄像机就可能烧毁所有(哪怕只是线)的方式,甚至最终有可能造成大面积短路而造成火灾。这是每个安防厂家和施工方都不可避免的责任。不然安防就会变成“造危”。 |