距离有700米左右,视频线可以用75-5(128编)的吗?...

[复制链接]
刘勇 发布于: 2009-11-27 20:21 3921 次浏览 79 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
wangshuai821 发表于 2009-12-1 13:44:00
走光纤效果最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

zengming1970113 该用户已被删除
22#
zengming1970113 发表于 2009-12-1 16:55:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yiruoshi 发表于 2009-12-1 17:12:00
用75-5 肯定不行 用双绞线加 有源收发器吧 另外控制线 2*1.0的 传700米 可能也有问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
ccd58514095 发表于 2009-12-1 18:16:00

700M SYV75-5 128编 可以用但是信号会有所衰减,

电源线不要和视频线同走一条管,短距离换可以,长距离会有干扰。

 

建议电源就近取,想要效果好做好选用光缆

 

如果相节省成本建议选双绞线

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
lovewhw 发表于 2009-12-1 18:20:00

好东西啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
Sety 发表于 2009-12-2 11:07:00

现在光纤又不贵,为什么不考虑光纤呢?

把其他就近的摄像机也拉到同一个光端机,成本不也降低了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yuminsh 发表于 2009-12-2 11:09:00

建议用光纤,视频线75-5一般200-300米比较保险


回复 支持 反对

使用道具 举报

kwlvjia 该用户已被删除
28#
kwlvjia 发表于 2009-12-2 11:20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
cloveww 发表于 2009-12-2 11:26:00
以下是引用seager1977在2009-11-28 14:36:00的发言:

说实话,700米的距离用双绞线传输的效果会好过用75-5的效果,成本也节省了很多,因为一条网线已经包含了控制线了。

这不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
qianjs 发表于 2009-12-2 11:26:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
xingchencn 发表于 2009-12-2 12:04:00

肯定用光纤,要用别的不行,你所发的成本将是多少呢。

 

   我想问下双绞线是指网线吗??最长的双绞线是多长??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
exp123s 发表于 2009-12-2 13:26:00
2200V电源与视频和控制信号线同管有干扰的机会很大,一般是图像有网纹,分管保险.用一条网线做云台控制和视频线缆,两端加一对有源双绞线收发器较好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
abfw 发表于 2009-12-2 14:46:00
75-5、128编的,如是纯铜的,周围没什么干扰源,没什么问题。电源线不要和视频一起走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
hymyc 发表于 2009-12-3 17:23:00
用信号放大器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
liyangpangling 发表于 2009-12-3 18:35:00
700米的话最好用双绞线或者光缆,如果屏蔽层差点的-5线用到七百米你机房的图象会不停地抖动,如果屏蔽层厚的,质量好点的才做好的时候应该不会有什么问题,但是时间长一些比如有个一年的,线老化了,图象就会很模糊并且抖动,至于你控制线和视频线走一根管子那是没问题的,电源的话短的路途可以走的,长的最好别一起走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
刘勇 发表于 2009-12-3 19:42:00
双绞线我没有做过。,不过也真的很想试下。后期维护麻烦大吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
eie1992 发表于 2009-12-3 20:47:00

同轴75-5传输,有3种方式:

1.不用传输设备,直接电缆传输:高质量100~150米内;一般质量300米内;

2.只在后端用传输设备:2000米内都可以达到100米内质量;

3.前后端都用传输设备:3000米内都可以达到100米内质量;

4.前后端都用传输设备,同时具有视频恢复,抗干扰和防雷功能;

超5类双绞线传输:

1.双端都用无源传输:高质量40~60米内;一般质量100~130米内;

2.单端有源,双端有源传输,各家设备差异较大,所标传输距离和传输质量标准差异很大;最好根据自己实测来设计;

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
luoye2510 发表于 2009-12-4 08:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
lzg7831 发表于 2009-12-4 08:46:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
yubaoliang 发表于 2009-12-4 09:27:00
不要放同一个管里