首先检查解码的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码,通常解码都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码与主机通讯没有问题时,主机控制解码时,继电器式解码里面会有“滴答”的响声。
第二:如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码的输出端口有问题,更换解码。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码问题。解码问题除了物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。 |