最近一个监控工程的头痛事...

[复制链接]
xingchencn 发布于: 2009-9-25 08:37 1896 次浏览 46 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
goys 发表于 2009-9-28 17:03:00
很多ups供电时是经过整流的,而接入市电时走的是旁路,由此判断还是市电供电的问题,或者换个更好的UPS试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xingchencn 发表于 2009-9-28 18:23:00

海康威视的技术来了。问题还是丢给我们自己了。只是拿个小监视器接下他的摄像机看下,没干扰,不是他们的问题,我倒。这还用你来吗?服了。

   问题还没解决,头痛。连过节都没心情了,工程做不好,验收不了。

   测试市电的设备有什么仪器呢??示波器吗?可去哪找??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
zouzhihui520 发表于 2009-9-28 19:07:00

学习,对这方面的只是出于初步了解阶段

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zhao5680 发表于 2009-9-28 21:40:00
接个稳压设备吧 因为你后来说从门卫那取的电就正常 说明线路上不存在强电干扰了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yjs103 发表于 2009-9-28 22:23:00
学习了!还真没遇到过 不知道加个稳压行不行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
sonlar 发表于 2009-9-29 01:10:00
最简单的办法,交流电有3相电,你换一相电试试!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
nisus004 发表于 2009-9-29 08:34:00

测一下接地电阻是多少?你的强电和弱电是一起接地的吗?

 

接地电阻不要大于4。。再把所的负极接到接地上去。

 

 

还有一种不好,不知道你可以行不?我以前有个这样问题,就是把输入的视频线在进最后一个设备的时候,把视频线转几个圈再输入设备。这也可以解开这个问题。。

 

这个方法是无意发现,希望对你有用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
南渡帅哥 发表于 2009-9-29 10:36:00

实在不行 可以考虑两头加一组抗干扰器

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
nv18 发表于 2009-9-29 10:37:00
换个电源试试,有时候问题出在开关电源上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
williamzheng 发表于 2009-9-29 14:38:00
一直关注,希望问题解决后楼主能把原因和解决方法整理出来供我们学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
闲蚀月 发表于 2009-9-29 15:26:00

接地,换电源

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
he13271 发表于 2009-9-29 16:25:00
顶贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
xiadingan 发表于 2009-9-29 16:33:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
xingchencn 发表于 2009-9-29 16:52:00

这问题还是没有好的办法解决。

   26F说的,换一相电试试。这还可以试试。

说起接地的事,测接地电阻(怎么测,测哪),还真不知道什么样的接地算合格。。。。。。。我只是把DVR后的接地端弄了根1.5的线接在了旁边的桥架上了。市电嘛,本身是3芯插头座,已经接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
xingchencn 发表于 2009-9-29 16:55:00
公司现在订了一台叫电源隔离器,厂家问起零线与地线电压多少,经测试为1V左右。(供电时看电柜是零线与地线直接连接的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
xingchencn 发表于 2009-9-30 09:37:00
无语,事情一直托着。。。。。。。。。。。。。干扰没解决,只能期待公司订的那台电源隔离器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
lpthanks 发表于 2009-9-30 10:45:00
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
xingchencn 发表于 2009-11-9 13:46:00

由于干扰问题,近2个月了,工程还没有验收。

   上星期把公司定(等了一个月)的一台 交流净化稳压电源 设备,大干扰已经解决,不再出现多横纹闪动

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
xingchencn 发表于 2009-11-9 13:51:00
对了,接这个 交流净化稳压电源 还不能把地线接到市电里,得单独接地。要不然不起作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
aflhy 发表于 2009-11-10 14:02:00

学习了,真的不错!