[求助]做好了防雷接地,但总是被雷击,有什么办法解...

[复制链接]
wfyang91 发布于: 2009-7-7 10:29 4528 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
supgj 发表于 2010-1-14 11:54:00

你可以把球机和立杆做一个绝缘隔离,不要再把防雷器的接地线接到立杆上,而是单独接地

这是个人认为没有做过实际试验,你可以试一下。再问你一下你的立杆高过球机多高,要是高不了多少请再加高一点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wang620210 发表于 2010-3-10 09:30:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
ww554487 发表于 2010-3-10 10:28:00
同意四楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
eie1992 发表于 2010-3-10 15:00:00

被忽悠了!!!

这个问题被忽悠的十分广泛。

 

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;——独立避雷针,就是说避雷针不允许与弱电系统有任何任何直接连接关系。即,避雷针要独立,摄像机要在它的保护范围以内;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把视频信号地也给接了大地;视频信号地常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在地环路。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

      前端摄像机安装在避雷针上系统存在地环路都是安防系统的重大安全隐患;

楼主,可对照检查一下。

[此贴子已经被作者于2010-3-10 15:01:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
elechannel 发表于 2010-3-16 12:41:00
楼上的说法我举手和脚同意,其他的基本上不是卖产品的,就是瞎忽悠的;楼猪安装的防雷系统本身就是个摆设,意义不是太大;