总结一下:
这要看什么样的电信机房了,稍高级别的接入的市电除如楼上说的是经过了隔离变压器,同时要进行电容补偿的,防止电压波动太大,尤其是在当地电网质量较差时,必不可少,否则对UPS都是有害的。
至于配电一般都是进380的三相电,然后根据需要即可给单相设备供220的电,也可满足三相设备如UPS的需求。而48V的直流设备是通过开关电源进行供配电的,和交流是分开的。
同时说明一点,不赞同前面有些说的对电压没要求,设备对着都是有要求的,这跟你当地电网质量有直接关系,只是因为现在在城市里一般电网都较干净,不会有明显的电压瞬间大幅度下陷等情况出现可以不用考虑,但偏远或电网较差的地方就必须的考虑电压的波动了,必要时加电容进行补偿
这个要分机房里面的用电设备了:
1、一般电信的通信设备采用-48V的专用通信电源(程控交换机、传输设备等)。
2、其他一些设备就采用常用的市电电源(UPS出来后的哦)。
主要用的应该是直流-48V 好多交换路由设备都是-48V供电的 |