千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

一条直线上9个摄像机,大概350米,用DC 12V集中供电...

[复制链接]
xxxfffcn 发布于: 2009-5-8 17:49 7814 次浏览 107 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
草木木 发表于 2009-5-28 10:19:00

普通枪机勉强行,用10A电源,2.5线,但红外一体机不行,要是电压调高了,白天摄像机电压太高,寿命不高;要是电压调低了,晚上红外灯一开,摄像机电压太低,影响效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
afxiaoyu 发表于 2009-5-28 12:24:00
350米,你最好还是别用集中供12v的了。电压调的要高一些,16v以上吧,线路衰减挺厉害的。再就是你的摄像机是否很集中,要不也会出现一些问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
发表于 2009-5-28 16:54:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
n2825 发表于 2009-5-28 21:54:00
如果是红外机,还是220供电吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
龙虎山 发表于 2009-5-29 09:27:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
hschanglong001 发表于 2009-5-29 09:33:00
学习!~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yelangbuzhang 发表于 2009-5-29 11:35:00

直流电本身损耗大,用直流电直接供电线路距离不应过长。还有就是开关电源用好一点的。用个10A以上的就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
sanpibo 发表于 2009-6-1 16:56:00

不知道 学习中~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
chenxingqing 发表于 2009-6-1 17:32:00
摄像机集中吗?350米集中供电靠近前端的摄像机应该会影响寿命,这种方案建议220V到前端再变,线至少要2.0吧,稳一点,不然后期最终麻烦的还是自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
xingyue524 发表于 2009-6-2 10:24:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zhanglinang 发表于 2009-6-2 10:29:00
电压够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
绿杨 发表于 2009-6-2 10:32:00

最终解决方案是什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
s350435775 发表于 2009-6-2 11:45:00
不行的,降压大。你如果把电压调大,电流就小,还是在前端用变压器用1.5A以上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
都市安防 发表于 2009-6-2 14:45:00
220V算了 简单些 造价低
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
li345625845 发表于 2009-6-2 16:27:00
最好就近取电,220的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
li345625845 发表于 2009-6-2 16:28:00
实在不行就用粗点的线,电压调大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
little2002 发表于 2009-6-2 21:07:00
太远了,不能用集中供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
北极狐520 发表于 2009-6-2 23:37:00
我觉得太多个摄像机了,就算现在供得了,过几个月就会不断有问题产生了,最好考虑分多几路供电!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
wyh8804976 发表于 2009-6-4 12:01:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
cpvan 发表于 2009-6-4 12:14:00
以下是引用chenxingqing在2009-6-1 17:32:00的发言:
摄像机集中吗?350米集中供电靠近前端的摄像机应该会影响寿命,这种方案建议220V到前端再变,线至少要2.0吧,稳一点,不然后期最终麻烦的还是自己

同意这个观点

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城