littlebar2006 发表于 2007-12-30 17:58:00

 BOSCH 主机 为什么 8436 总线驱动模块的 防区 报警反映时间 比 自带的防区报警反映时间要晚 2~3S  请解释!

  还有  DSR 32C 怎么设置?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
sonier 发表于 2007-12-30 19:35:00
值得推荐为精化的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
liyaoh 发表于 2007-12-30 22:34:00
问一下,主机设置是不是要设成eol回路控制才能防剪,如果这样的话NO  NC设置选项是不是就多余 用不上了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
pycyt 发表于 2007-12-31 01:53:00
谢谢,流汗呀,我都是错误接的.改正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
pycyt 发表于 2007-12-31 01:57:00
好帖,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zhoutaocslg 发表于 2008-1-9 11:01:00
一个防区接多对红外对射只用一个线尾阻,那么请问一下多对红外对射是串接呢还是并接呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
笨笨老鸟 发表于 2008-1-9 14:08:00

刚刚从现场梦游回来-呵呵!

现场在外地,也没有上网条件,没能及时回复,望谅解。

坛友-littlebar2006 问:

BOSCH 主机 为什么 8436 总线驱动模块的 防区 报警反映时间 比 自带的防区报警反映时间要晚 2~3S  请解释!

  还有  DSR 32C 怎么设置?

如果我理解正确的话,你第一个问题所说的8436应该是指双路总线驱动模块DS7436吧?

关于时间有差异的问题,我确实还没注意过,希望你与供应商求证一下,这或许与机器处理数据信号过程造成延时有关,

希望你有正解后我们交流一下,我也学习一下。

第二个问题是DSR-32C的使用问题:

一般在购买此机时会随机附带有光盘软件和数据线(或按照说明书自己制作数据线),你只需把机器用数据线连接到PC机的COM口并运行软件即可,通过软件可完成一对一、一对多、多对一的设置,机器的初始设置为一对一的。

坛友-zhoutaocslg 问

一个防区接多对红外对射只用一个线尾阻,那么请问一下多对红外对射是串接呢还是并接呢

如果你使用常闭触点(开路报警)连线时“线尾电阻”要串接在回路里,如果使用常开触点(闭路报警)连线时“线尾电阻”则需与“触点开关”的总回路并接。

坛友-liyaoh 问:

问一下,主机设置是不是要设成eol回路控制才能防剪,如果这样的话NO  NC设置选项是不是就多余 用不上了  

你用的是什么品牌、型号机器?

如果机器有选择“线尾电阻”接入的拨码开关或设置选项时应该选择“不接入”或“带线尾电阻”选项。

同时非常感谢 lcmbig7339  sonier 二位斑竹的支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
荣成保安 发表于 2008-1-21 21:39:00

线尾阻接在主机端,接常闭点,剪断数据线不报警吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
wxboan 发表于 2008-1-22 08:58:00
学习了知识,也学习了这种敬业精神!佩服!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
笨笨老鸟 发表于 2008-1-22 21:29:00
荣成保安

线尾阻接在主机端,接常闭点,剪断数据线不报警吗?

应该说能报警,

但如果出现把信号线进行了短路连接的情况呢?系统就不会报警了,

同理,

如果采用“线尾电阻”与信号线并接再接开路触点时(即:接常开触点,闭路报警时)剪断信号线就不会报警了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
littlebar2006 发表于 2008-1-22 21:46:00

楼主 请问: BOSCH DX7400 本身自带的8个防区, 其中一个防区我带了四个幕帘报警器依次串联的 最后一个我在C 端子加了个2.2K的电阻;这个防区经常有误报而且很频繁。

请楼主给我看看!想想办法啊! 我在这谢过啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
兰颜知已 发表于 2008-1-24 11:25:00
这种文章要支持呀,的确有很多安防公司在安装报警设备的时候只防开路不防短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
笨笨老鸟 发表于 2008-1-24 22:38:00
以下是引用littlebar2006在2008-1-22 21:46:00的发言:

楼主 请问: BOSCH DX7400 本身自带的8个防区, 其中一个防区我带了四个幕帘报警器依次串联的 最后一个我在C 端子加了个2.2K的电阻;这个防区经常有误报而且很频繁。

请楼主给我看看!想想办法啊! 我在这谢过啊!

由于不了解现场情况,我提个建议和思路,希望对你解决问题有所帮助。

解决这类问题我建议采取逐个排除法,首先要检查排除线路没有问题,然后可采取办法鉴别是哪个探头出的问题,有2个思路供你参考:

1、把这4个探头用4根临时信号线分别接到报警主机的4个防区接口(别忘了接入“线尾电阻”,可先把其它的防区探头暂时拆掉,而直接接入这4个探头),观察一下是哪个探头在误报警?

适合环境:这个办法适合探头安装位置离主机不太远的环境。

好处是办法直接,一次操作就可完成4个探头的鉴别,比较省时。

不好的是拉临时信号线比较费事。

2、逐个摘除法,先把4个探头中的2个探头的信号线直接短接,看看其余2个是否还有误报,如仍有误报可把还没有摘除的另2个探头中的1个也摘除,以此类推,从道理上讲应该能查出出问题的探头位置。

适合环境:路由比较远时拉临时线不方便时。

好处是操作简单不影响其它防区的正常工作。

不好的是比较耗时。

另外:

   从原理讲报警主机也应该在排查对象之列,但根据目前的经验看,报警主机出问题的时候很少,至少在我所经历的项目中还没有出现过报警主机有问题的,尤其是DS7400XI是值得信任的一款机器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
笨笨老鸟 发表于 2008-1-24 22:41:00
以下是引用兰颜知已在2008-1-24 11:25:00的发言:
这种文章要支持呀,的确有很多安防公司在安装报警设备的时候只防开路不防短路。

非常感谢你的热情支持,老鸟在此谢过!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
怒涛万里 发表于 2008-1-26 00:25:00
感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
wwwcom813 发表于 2008-1-26 18:28:00
好贴,我原想在公司开会时,跟工程部的同事说说这线尾阻的事,现在楼主帮我理了下思路.多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
hobasun 发表于 2008-1-26 22:00:00
好贴,学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
笨笨老鸟 发表于 2008-1-27 09:03:00
以下是引用wwwcom813在2008-1-26 18:28:00的发言:
好贴,我原想在公司开会时,跟工程部的同事说说这线尾阻的事,现在楼主帮我理了下思路.多谢!

欣慰!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
lg1017 发表于 2008-2-20 10:50:00
新手,有些看不懂,能不能讲简单些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
afulee 发表于 2008-2-20 17:28:00

马上要做一个报警项目了 也是我的 第一个 我 不像把他做砸了 呵呵呵

在这里学习 谢谢楼主 和各位同是施工战线上的同仁!支持

回复 支持 反对

使用道具 举报