再问电梯监控干扰问题...

[复制链接]
笨瓜 发布于: 2007-5-16 20:59 1766 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
jifujiang 发表于 2007-5-19 09:19:00
13楼说的有道理,就是在电井里的视频线和随行电缆的固定问题。也就是说你布线有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
eie1992 发表于 2007-5-19 09:48:00

1.检查摄像机壳,BNC头外壳,传输电缆布线种,有没有碰到轿厢金属壳或其他金属体,应该都绝缘;

2.检查摄像机BNC头是否有接触不良,摄像机电源线是否有接触不良?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
sjzwh 发表于 2007-5-19 21:00:00

拿一台小监视器放在轿箱顶上,观察是否还有同样的情况,如果还有,那就是摄像机问题,如果没了,就去检查线吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
hktklzq 发表于 2007-5-21 12:01:00

这个都是变频的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
specialone 发表于 2007-5-21 16:15:00

我个人认为两种可能:一、随行电缆的原因;

                  二、BNC头接触不良。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
早十月 发表于 2007-5-23 10:21:00
结果还没 出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
行动再行动 发表于 2007-6-9 11:07:00
我们也有过类似的工程,出现过类似的现象,是视频线的问题,连接不牢,解决就ok了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
hbcn2005 发表于 2007-6-9 11:16:00

改用双绞线传输就OK了

http://cdaq.vicp.net/

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
维瑞特 发表于 2007-6-9 17:07:00

电梯特有的干扰。

解决方法不明!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
jacky_wang 发表于 2007-6-9 19:00:00
换电梯专用的视频线,和电梯里的那一起走
回复 支持 反对

使用道具 举报