以下是引用tsjy2009在2009-3-27 13:21:00的发言:
怎么做都难受,机头和电池放一起,专用串口线只有2-3米长,UPS没法和服务器通信。如果机离开电池较远,电池线会损失掉很大的电池容量。根据电池的放电曲线,对48V电池组,线路电压损失在1V以内,240V电池组电压损失不要超过5V时对电池容理损失不大。你可以根据线路长度(计算时注意到是两根电线长度之和)和截面积自已去算电池线的电压降。要让电池线长度尽理短(2-3m),长度在40米时要想把电压损失控制在1V或5V之内,算出来的导线截面积会吓你一跳。
下面以实际计算说明一下: 以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。
如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。
如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约30-40%左右(根据放电速率去查电池的放电曲线得到)。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。
[此贴子已经被作者于2009-3-27 13:54:33编辑过]
很有道理,最好是UPS主机和电池放在地下室,然后输出在送到6楼去。 |