popodinghuang 发布于: 2006-12-25 13:09 2885 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
粤涯 发表于 2007-1-5 13:55:00
不错,可以详细的说说机房的技术吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
nishuihan 发表于 2007-1-7 20:18:00
<p>大哥 可以给我点资料吗</p><p>我是才做这一行的</p><p><a href="mailto:zhoujie806nj@163.com">zhoujie806nj@163.com</a></p><p>谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
popodinghuang 发表于 2007-1-11 10:27:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>粤涯</i>在2007-1-5 13:55:00的发言:</b><br/>不错,可以详细的说说机房的技术吗</div><p></p><p>先讲机房装修吧</p><p>机房装修基本是四大主材:地板、吊顶棚板、墙板和玻璃隔断。</p><p>1、机房地板一般采用防静电地板,常用的材质可分为全钢、复合、铝制和三防;这些材质的地板还分为有边和无边。</p><p>2、吊顶棚板一般采用金属材质的棚板,常用的就是微孔铝棚板,按尺寸可分为方板和条板,特殊造型可采用135条板。</p><p>3、墙板常用的就是铝塑板和彩钢板,我个人比较倾向铝塑板,因为造型设计和施工非常方便。</p><p>4、玻璃隔断常用的就是钢化和防火玻璃隔断,玻璃隔断完全是为了机房美观,但是为了美观却造成机房在设计上存在一些技术问题。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
znicholas007 发表于 2007-1-11 11:39:00
<p>楼主,您好!</p><p>我对机房的设置不太懂,您可以发个机房的标准设计方案给我吗?谢谢!</p><p><a href="mailto:znicholas007@163.com">znicholas007@163.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
CSCO10594248 发表于 2007-1-15 16:28:00
<p>哥们,直接公布一个标准方案就好啦 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
popodinghuang 发表于 2007-1-15 16:48:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>CSCO10594248</i>在2007-1-15 16:28:00的发言:</b><br/><p>哥们,直接公布一个标准方案就好啦 </p></div><p>呵呵,什么叫标准的方案?就是为了应付甲方的水货吗?</p><p>我建议朋友们还是多学些干货</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
popodinghuang 发表于 2007-1-15 17:04:00
<p>配电大体可以分为三个部分:配电柜、线缆、插座。</p><p>1、机房进线建议甲方采用双回路供电,柜内做ATS或护头切换,两路进线前加装二级防雷器;也可设计采用三级防雷。</p><p>2、开关应与供电的回路设备相匹配,并有一定的冗于量,采用独立回路或双回路,再严格点就是这两个回路来至不同的UPS供电回路。</p><p>3,地板下插座应与供电设备匹配,并有一定的冗于量,也可直接上机柜,地板下不留插座</p><p>4、所有供电回路接入配柜时,要做到三相平衡不偏相</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zdy007003 发表于 2007-1-16 10:23:00
&nbsp;&nbsp; 我想问下机房接地是直接接联合接地还是自己做接地?测量时是量接地的电压还是跨步电压?机柜的间距最好是多少?我知道有标准 但是有时要灵活运用,楼主能告诉下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
popodinghuang 发表于 2007-1-19 09:28:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zdy007003</i>在2007-1-16 10:23:00的发言:</b><br/>&nbsp;&nbsp; 我想问下机房接地是直接接联合接地还是自己做接地?测量时是量接地的电压还是跨步电压?机柜的间距最好是多少?我知道有标准 但是有时要灵活运用,楼主能告诉下吗?</div><p></p><p>1、《计算机机房设计规范》中有“机房接地宜与大楼综合接地共用一组接地”,但前提是大楼综合接地必须小于1欧姆,因为机房的直流接地要小于1欧姆。现在新建大楼的综合接地一般是小于1欧姆,这就需要甲方配合出示资料,如果大楼综合接地大于1欧姆,那么机房就要单独做接地,机房单独做接地要距离其他接地20米以上。</p><p>2、测量时是量接地的阻值非电压,测量的电压是指机房的零地电压,也就是零线和地线之间的电压要小于1V。</p><p>3、机柜间距是有规范的,但常常局限甲方现场的情况需要作些调整,机柜一般是前操作后维护,两排机柜前后之间的距离最好是1m-1.5m之间,最后排机柜需要维护的距离在600-800之间就可以。如果甲方上了KVM系统,两排机柜前后之间的距离可以适当缩短。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
开奔驰偷大葱 发表于 2007-1-19 13:40:00
原来机房还有这么多的规范,学习学习!