DDC的220V电源线可以用BV1.5的线否?
DDC的220V电源线可以用BV1.5的线否?...
[复制链接]
eliene
发布于: 2006-9-8 15:43
2657 次浏览
24 位用户参与讨论
电梯直达
上海蓝程
当前离线
积分
2282
21
#
上海蓝程
发表于 2007-2-15 16:39:00
<p>规范是参考强电的配电规范</p><p>主要考虑的不是控制箱的容量问题,为什么要大于等于2.5,主要是考虑到保护人的安全问题,一般来说,楼宇的接地系统为TN-S型的,在相线小于或者等于16mm2时,零线和接地线必须和相线一样大小,并最小为2.5mm2。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lylyly123
当前离线
积分
592
22
#
lylyly123
发表于 2007-3-12 13:54:00
<p>晕,两种意见,该听谁的呢?</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
szeton
当前离线
积分
879
23
#
szeton
发表于 2007-3-15 23:09:00
<p>我来给你正确的解释:</p><p>民用建筑规范使用BV2.5以上,是因为新规定所用的空气开关都在16A以上(现在的家电越来越多,功率越来越大).当16A的空气开关保护起作用的时候,线路的电流已超过16A,所以线路最小线径必须是BV2.5.</p><p>但是在DDC的电源里,如果你使用的空气开关只有5A,使用BV1.5是完全可以的.</p><p>一句话,线径取决于所用空气开关的电流大小.</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-3-15 23:13:07编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
上海蓝程
当前离线
积分
2282
24
#
上海蓝程
发表于 2007-3-18 11:24:00
15楼是错的,你只考虑了容量
回复
支持
反对
使用道具
举报
上海蓝程
当前离线
积分
2282
25
#
上海蓝程
发表于 2007-3-18 11:25:00
打错了,是23楼的观点错的
回复
支持
反对
使用道具
举报
1
2
/ 2 页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城