以下是引用tony03在2006-9-19 10:21:00的发言:
四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛?
UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。
用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。
还有在UPS输出端要配一个总输出空开。
在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。
至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。
防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。同意
|