以下是引用yinggw在2006-3-15 13:25:00的发言:
把机房的负载功率算出UPS的容量,选一个相同或接近容量的UPS,看这个UPS就知道它的直流输入电压。确定要后备的时间就可以计算蓄电池的AH容量,根据蓄电池的寿命选用12V、6V、2V的哪一种蓄电池,再根据后备时间的放电电流大小知道线缆的大小(每个品牌的蓄电池它的放电功率和放电电流可能有出入的)。
如: UPS=200KVA, 后备时间T=2小时 直流电压=384V, UPS的功率因数=0.8 UPS的逆变效率=0.93 蓄电池的终止电压=1.75V
蓄电池的功率=2000*0.8*1000/((384/2)*0.93)=538W 电流=307A 384V/2=192节
根据蓄电池的技术资料在2小时的数据,蓄电池的容量=850AH 100A19(美国GNB IIP蓄电池数据)。
线缆=75-90平方米
我怎么算不出来 蓄电池功率=2000*0.8*1000/((384/2*0.93)=538W呀,而且不是说是200KVA嘛,那么应该是200*1000,怎么会是2000*1000呢?我没搞懂,请教一下! |