<P ><FONT face=宋体>变静压控制<o:p></o:p></FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 为了解决静压传感器的设置和数量问题,日本首先推出了变静压控制系统,所谓变静压控制,就是使用带风阀开度传感器、风量传感器和室内温控器的变风量末端装置,根据风阀的开度控制送风机的选择,使任何时候系统中至少有一个变风量末端装置的风阀是全开的。图16是变静压系统示意图。<o:p></o:p></FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 变静压系统的控制方法:当变风量末端装置的风阀全部处于中间状态时,表明系统静压过高,需要调节并降低风机转速;当系统中有一台变风量末端装置的风阀处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量等于温控器设定值,表明系统静压适合,风机转速按最小静压运行;当系统中有一台变风量末端装置的风阀处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量低于温控器设定值,表明系统静压偏低,需要调节并提高风机转速。<o:p></o:p></FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 变静压控制方法的优点是:(1)解决了静压传感器的设值和数量问题;(2)节省了静压控制系统的投资;(3)节能效果更加明显,据日本Topre公式称,单风道系统,采用定静压系统后,全年风机能耗可以减 少48.8%,而变静压系统则可减少78.4%。<o:p></o:p></FONT></P>
<P ><FONT face=宋体> 变静压控制方法的缺点是:(1)因为增加了风阀开度控制,变风量末端装置的成本相应增加;(2)据了解目前作为产品的风阀开度传感器给出的并非实际阀位信号,而是阀位控制信号,这就给调试带来很大的麻烦,现场调试工作周期很长,至少要经过冬夏两季的调试,要想得到比较满意的结果的话,一般要三年;(3)系统复杂,运行、管理和维修不便,需专门的高水平的管理人员。</FONT><o:p></o:p></P> |