千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

门禁系统最邪门的事!!...

[复制链接]
木禾 发布于: 2006-1-13 14:19 1703 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
秋梦 发表于 2006-2-22 12:56:00
串线和接地问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
laokin 发表于 2006-2-22 13:09:00
<P>能把你的布线图贴上来吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
kingann 发表于 2006-2-23 12:08:00
<P>建议控制器接一台调试一台,然后通断电测试下,这样逐步进行。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
gkx2005 发表于 2006-2-23 20:14:00
查一查是否板子在下次来电时烧坏,我就遇到过这样的问题,最后找厂家更换!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
游魂 发表于 2006-2-24 15:51:00
个人认为是产品本身有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
firstjoin 发表于 2006-2-25 22:39:00
<P>期待中</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
melucky 发表于 2006-2-25 22:52:00
<P>首先,看一下所有的板子是否均已共地(电源地)</P>
<P>然后,彻底检查线路,最好拿电表把所有的485线的通断都测一下.</P>
<P>我今天上午刚解决了一个经常离线的故障问题,这个项目的门禁机经常性地出现离线通讯错误,起初我以为是因为软件与硬件不匹配造成的,因为几天前我将系统重装软件版本降低后就一直没有出现过离线故障,但是昨天又频繁出现离线的问题,我就彻底查了一下485通信线,结果发现有一根线的电阻有1500多欧,其他四根才不到10欧,问题就出现在这根似断非断的线上,我用剩下的三芯中的一根更换了一下这根线路,系统彻底恢复正常.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城