ghuitao 发布于: 2005-11-4 20:51 2544 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大哥、大姐,行业精英、您们好!

我现在遇到的情况是这样的:松下的半球摄像机;75-5视频线300多米长,全部套镀锌铁管;12V直流供电,最近几天图象开始受干扰严重,换了摄像机还是不行,电源供点电正常;扭曲灰图象横条纹慢慢向上滚动,带有间断的蓝屏闪烁,现在应该怎么检查啊?怎么解决啊?急啊!三个人已经搞3天了!!!帮帮我啊!在线等

回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ghuitao 发表于 2005-11-4 20:57:24
有专家解答一下啊!在线等啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
火热 发表于 2005-11-4 22:07:05

电源没有问题,终端没有问题,前端没有问题,环境干扰变化不大的话,那就查查线的接头,接口,查线路吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ip50 发表于 2005-11-5 09:54:18

后端设备用的是什么呀

有没有问题呀,

还有就是电源是不是不稳定呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ghuitao 发表于 2005-11-5 09:56:16

接口我第一次就查了啊!直流12V供电,会不会查到交流电压啊?我查到有交流26V的电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
win0715 发表于 2005-11-5 10:30:33

很明显的干扰问题。最好加一个防干扰处理器,现在国内有很多这东西。大概四五百来块钱一套。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
billy-zhao 发表于 2005-11-5 10:53:24
"扭曲灰图象横条纹慢慢向上滚动",我见过,是电源电压问题,你12V送300米还是220V到了前端再变压?我估计你是12V送300米!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
beryl_ding 发表于 2005-11-5 16:08:06
供电部分有严重问题,怎么可能测出26V交流电压呢,再下去摄像机要烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
文华169 发表于 2005-11-5 16:18:59

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yetao 发表于 2005-11-5 16:53:30
如果是送12V在300米的话,就是电源的问题了,线路太长了,电压衰减了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ghuitao 发表于 2005-11-5 16:55:18

220V前端变压,变直流12V的呀,电压正常,但是在前端电源同时测出有26V交流,各位前辈,现在该怎么处理啊?急!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hanmo2004 发表于 2005-11-5 18:13:01
图像扭曲一般为受到外界频率干扰的结果,而且电厂内可能还存在我们不知道的电磁频率,向甲方了解一下,还有那些会产生相近频率的设备在工作。然后,再解决不了的话,就只能用射频传输的方式来解决了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
heml 发表于 2005-11-5 20:13:53
电源纹波过大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
soww 发表于 2005-11-5 20:47:46
以下是引用ghuitao在2005-11-5 16:55:18的发言:

220V前端变压,变直流12V的呀,电压正常,但是在前端电源同时测出有26V交流,各位前辈,现在该怎么处理啊?急!

估计是整流不干净。换变压器或自已把变压器搞一下,方法略,不会搞就到电器修理店问问师傅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fm-radio 发表于 2005-11-5 23:49:47

我初步判断是50HZ电源干扰,有可能是地电位不平衡造成的,采用单端接地试一下,能不用抗干扰设备就尽量不用,另外你说的电源电压是空载电压,加载后量一下电源电压是多少,也有可能是电源功率不足。有示波器的话,最好看看直流输出有没有寄生干扰。没有示波器,将直留电源接一只监听头(三端监控用的)将音频送到有缘音箱或电视机,听音频有无交流声,可判断电源的好坏。

可打我电话,免费咨询 13911080916

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ghuitao 发表于 2005-11-6 09:30:13

好啊!谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
沧海2003 发表于 2005-11-6 22:53:14

金属管材的接地如何呢?是否与大楼一起的联合接地,如果是的话,是否还能保持1个欧姆以下?如果是单独接地,是否保持4个欧姆以下?我认为就是接地不可靠,导致的干扰,

如果不能保证可靠的接地,还不如不用金属屏蔽层,反而是个引起干扰的来源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
rusuiii 发表于 2005-11-7 10:42:45

你可以和我联系我们是解决视频问题的公司。

电话:82641660

联系人:罗先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
h-g-c-18 发表于 2005-11-7 11:01:20

按你说的情况是电源问题!

前端可就近取电吗?

300米太远了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
半支烟9993 发表于 2005-11-7 11:11:45
直流12V用交流档测是26V的。电源也不一定没问题,看看视频线的屏蔽是否对地。做好金属线管的接地
回复 支持 反对