千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]射频宽带传输既然那么多优点,为什么实际工程...

[复制链接]
cctvboy2008 发布于: 2005-9-10 11:22 3499 次浏览 62 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
重装铠甲 发表于 2005-9-16 22:55:49

超级弱电说的也不是没有道理,我查过,尚未有射频线通过煤安认证,没有通过煤安认证的话,按照规定井下不能使用,当然也许仅仅是没去认证而已。

以我判断,要去做煤安认证的话,通过的可行性还是很大的。不过,要用在煤矿上的话,还是应该先去做煤安认证,于人于己都好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
heml 发表于 2005-9-16 23:16:11
不瞒楼上的说,现在有许多认证只要给钱,就能通过。如果不给钱再好的产品不一定能通过。信不信由大家去思考。但我是见过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
hanmo2004 发表于 2005-9-16 23:22:15

认证是一个问题,但实际的工程技术服务是更大的问题。射频传输的原理很简单,但是作为一个产品(或者一系列产品)就不能仅仅停留在卖出去就算了。这样的做法是不负责任的。我个人认为,产品要升级更新换代,这样才能做好这个产品。同时,为了做好产品,工程的服务跟踪是必须的。但往往一些开发商或供应商嫌这样的服务太麻烦,费用太多,因此,苦了工程商。这也就意味着这样的产品是不可能有市场分额的。那么,这样的产品也是不可能做好的。

所以,一个好的产品工程商如何判断呢,你就多问他在工地上会遇到的问题,看他的解答是否让你满意,如果你满意的话,那么这样的产品你就机关放心的使用。因为,他们的产品肯定在实地使用过了,而且,遇到的问题他们也能够解决了。否则,他是回答不上来的。

另外,还要你自己对这样的技术有所了解,才能提出更有建设性的问题,否则,你只能被他懵了!!到时候可不能怨人家哟!!!关键是自己要了解。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
重装铠甲 发表于 2005-9-17 21:55:12
呵呵,heml老大,煤安认证可不是只要给钱,就能通过的认证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
heml 发表于 2005-9-17 23:04:27
这属于社会问题,还是不争论为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
海纹88 发表于 2005-9-19 10:53:24
“重装铠甲”,你不是到论坛里来拉生意了吧,我情况了解的不是很多,不过我好象知道,一般“煤安认证”的电子产品好象都是在你们裕华检测的吧。heml说的也不是没有道理,检测产品很容易,关键是看你们想如何去检测吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
hanmo2004 发表于 2005-9-19 13:44:18

各位这里主要是技术的交流,社会的问题私下里探讨吧。同志们还在想了解这门技术呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
重装铠甲 发表于 2005-9-19 23:11:51

煤安认证我们可检验不了,我们是被检验,由国家煤矿安全监察局矿用产品安全标志办公室管理。

煤安认证的技术审查,现场评审、产品检验都是很严格的,以我们的经历,仅次于欧盟ATEX指令认证和国家质检总局的生产许可证审查。

这类认证和技防产品的检测备案制度是完全不同的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
重装铠甲 发表于 2005-9-19 23:24:10

heml前辈和犁叟大哥关于射频调制的文章我反复读过,有个问题困惑很久了,这里请教下大家,对于我们这样完全没有接触过调试有线电视系统经验的公司,在工程中使用射频调制传输方式前,有哪几点认识必须清楚?或者说,有哪几个要点必须注意?

[此贴子已经被作者于2005-9-19 23:26:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
heml 发表于 2005-9-20 11:14:37
楼上的问题提得非常好。由于工程商对该技术几乎等于空白,而网络设计和施工又是工程成败的关键之一。因此,根据我们的方法:网络必须由我方严格设计,同时提出对施工人员的严格施工要求。特别是工程中容易犯的错误应重点提醒施工方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
hanmo2004 发表于 2005-9-20 12:49:23

呵呵,我说楼上的,技术的推广单靠你个人的力量是不够的,你想一想你一个人能做多少方案呢?只有让大家都学会方案的设计,你的产品才能被认可,被市场接受。

关于铠甲的问题,在工程上要注意的问题有这些。设计前要准确掌握现场的数据——监控中心的位置,各个监控点到相邻的监控点的距离,前端设备的控制方式。有了这些数据后,开始画出前端设备的现场拓扑图。根据拓扑图计算出分支分配器型号(这个工作还是需要学习一下有线电视的基础知识)和放大器的插入位置(在信号小于70db的位置插入)。然后是前端设备的安装方式(室外和室内两种),以及前端设备的供电系统。这里要提醒一下——最远的摄像机必须使用频率最低的调制器(或者频道号最低的调制器)!

这里我说一下在拓扑图上计算分支分配器和放大器要注意的问题。射频传输系统主要是一个问题,总线上信号的平坦度。也就是说每一条总线上的信号的衰减不要差别很大,否则,传回来的信号不好,也不容易调整。其实这也是射频传输系统最难的部分。建议,咨询有经验的有线电视工程师指导一下,做几单就知道了。

另外,线材的品质也很重要。一般3-4db/100米的衰减都是合格的线材。这样的测试也很容易。随便抽一卷线,找出两头(能展开是最好的),一头接摄像机和调制器,另一头接场强仪。看看该信道的衰减量。例如,我们使用第一信道的调制器,频率为49.75MHz,经过200米的线路到达场强仪显示为102db。也就是说经过两百米的传输衰减了110-102=8db的信号,200米衰减了8db,则为4db/100米。因此,线的品质还是可以的。这些都是工程上的一些简单办法,但是很实用!

设计完毕后,按照图纸施工。先是布线,既然是射频传输就有一条线传输多少路信号的问题,我们的产品可以传输25路信号,那么就以25路为1条传输总线计算。总线的主干可以粗一些建议采用珠海汉胜的sywv 75 -7(分为室内型和室外型),摄像机到调制器可以采用sywv 75 -5的。每一个前端设备在接入主干总线时,分支分配器的使用必须严格按照设计图纸的计算来安装。

所有的线布完后,回到监控中心,就可以通电测试了。用场强仪测试每一条总线上的每一路信号,指标不低于72db就算合格的。我的经验告诉我大多数信号为80db左右,这样的图像品质和电视的效果一样了(已经很清楚了)。如果发现哪个摄像机的电平底与72db,可以在前端的调制器提高输出电平,如果是整条总线的电平都低,那么意味着需要加放大器了。

所有电平达到指标后,就接入视频还原设备,还原出视频信号,再送到矩阵、硬盘录像机、监视器等设备上。整个的传输就完毕了。

[此贴子已经被作者于2005-9-20 13:47:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xjf1127 发表于 2005-9-20 13:26:29
不错。学东西了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
重装铠甲 发表于 2005-9-20 21:38:30

说的很详细啊,heml前辈和王工的介绍虽然工程商看了容易觉得麻烦,但确是真正负责任的做法

看来视频调制设备安装调试不象上星期读到的那家公司介绍说的那么简单容易。

如果要实现同时调制传输多路视频信号和RS485信号、开关量信号;那么有哪几点需要注意?单线信道上限是多少个?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
pheonix 发表于 2005-9-21 09:13:20
呵呵 不错 不错 :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
sandfairy_99 发表于 2005-9-21 22:13:54

学习学习,受益非浅,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
heml 发表于 2005-9-22 14:50:51
回33楼,在一条线上同时传输的图象路数实际建议不要超过24路,以便能作到价格低,工程调试方便。数据信号也是载波传输方式,一般输出的是TTL点平,它是解码器单片机最终实际需要的电平形式。而485电平主要用于双绞线传输,最终它必须转成TTL电平。数据传输对节点数量没有限制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
hanmo2004 发表于 2005-9-22 16:32:48
同意楼上的说法!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
fanzhangqi 发表于 2005-9-23 20:29:17
说出来可能大家不会相信,射频监控早在十多年前就有案例.我去年做过一改造工程,它就是十几年前做的,用射频技术,问题太多了,我们平均一个月要去维护两次以上.前些天我在一工地又见到这样的工程,可能是刚做不久,没有出现上面的问题,可还是有干扰问题.我对这射频技术只敬而畏之了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
heml 发表于 2005-9-24 15:48:44

我们完全相信楼上的话是真的。我在相关的帖子中已提出过类似情况。只是不便表明产家的名字。如果产品质量保证不了,加上没有网络设计和工程经验,其结果就是如楼上所述。现在共缆监控产品满天飞,提醒工程商选型千万小心。最好的办法是了解所需产品的实际工程使用情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
cf88 发表于 2005-9-24 17:12:43
目前主要还是成本问题,技术上应该不存在问题,还有就是工程大小问题(10个点一下,500以内就省了吧)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆