千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于变电站监控问题请教...

[复制链接]
TJR 发布于: 2005-9-2 15:48 1279 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eie1992 发表于 2005-9-4 00:45:42

没有那么可怕。

变电站,电力系统工程要求很规范,线缆都要走地沟,但没有专用弱电地沟,只有强电地沟,注意视频电缆与动力高压电缆要左右分开,视频电缆全程走镀锌铁管,直到摄像机根部,同一方向电缆可以走同一个管。注意镀锌铁管可在监控室一点接大地,必要时,摄像机护罩与铁管联接,摄像机与护罩“电器绝缘悬空”,BNC头外壳与护罩和铁管绝缘。这样设计和施工,30万伏50万伏变电站视频直接传输,没有干扰。包括50万伏变压器上方1米处的摄像机。因为布线不管是要开挖地沟和重盖地沟,施工任务最好由甲方专业施工队伍承担。

射频传输,可以原理上不穿金属管也可以避开高压干扰。但不要忘了架空高压线可以接受空间各种干扰,包括射频、雷电、大型动力变频设备的宽频谱干扰,并到处传导辐射,电缆不加铁管屏蔽不知行不行?线缆不穿铁管甲方能同意?既然穿了铁管,还有必要加射频调制解调吗?

仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
tiy-8624 发表于 2005-9-4 10:08:28

我们公司的视频拓展器解决过北京定慧寺变电站20万伏的高压电干扰。

没错用的就是调制解调技术。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
TJR 发表于 2005-9-5 10:15:27

学到很多东西,感谢楼上各位朋友指点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
asmer 发表于 2005-10-8 11:51:00
变电站一般采用光纤或者射频的方式来传输
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
火热 发表于 2005-10-8 19:57:05

不知道双绞线传输是否可以避免这些干扰源呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
超级弱电 发表于 2005-10-8 21:03:13

正解:14楼和21楼

变电站监控系统中射频传输可以不用考虑,这里几个做射频的出勤率可谓是超高,是个工程(甭管什么样的工程)都让人用射频,呵呵~~