SYV-75-5的线工程运用的距离是多少?...

[复制链接]
sc9988 发布于: 2005-8-5 13:00 3094 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
smilezhang 发表于 2006-7-5 13:57:37

时芯小于610米

软心小于490米

国标

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
wolf800 发表于 2006-7-6 09:57:59
有的能传输1000米,听过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yehuli2000 发表于 2006-7-6 10:03:57

12楼的朋友很强啊  

可不可以不所有型号的传输距离都说一下阿

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
eie1992 发表于 2006-7-6 11:11:24

回楼上朋友:

1)关于图像传输标准,建议:[优]——应使用技术标准,如“-3db”幅频特性等指标,对应75-5电缆无补偿传输距离,120-150米以内;[良]——主观感觉有点失真,但基本都认为很好,对应75-5电缆无补偿传输距离,2、3百米以内;[中]——主观认为可以用,可以接受等等,每个人,每个工程所说的距离差别很大,这个距离就不用问别人了,自己试验就行了。

2)除了同轴基带传输方式以外的其他任何传输方式,都需要配套双端传输设备,才能实现有效传输;只有同轴电缆,可以不用传输设备,只用电缆就可以传输视频信号。同轴基带传输方式:可以只有末端回复设备设备的传输方式——75-5电缆2公里内,只用末端补偿,可以实现100米内的无设备传输效果;也可以有双端传输方式——按上述标准,可以实现75-5电缆3公里内的有效传输;

3)探讨传输距离,首先要谈传输标准要求。

4)设备的传输标准和水平,应该远远高于工程图像验收标准,因为工程中是“多传输环节的串联应用”;在单一传输环节情况下,用工程图像验收标准来生产、介绍、检查、验收传输产品!——这是目前行业里一大可悲现象!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
chuangtian 发表于 2006-7-6 11:19:19

搞个网络视频服务器,再通过局域网,想传多少就有多少长,就是成本比原先的稍微高点,但是系统和线路的稳定性可以保证的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
雪原 发表于 2006-7-6 11:33:08
以下是引用错爱21在2005-8-5 22:35:57的发言:
SYV-75-5-41    其中41代表什么???

41代表单芯  也就是内导体是单根的铜丝

传输具体是不好界定的  现在的线369的都有  还有铜包钢的   不能够一概而论  想要做好点效果就用好点的线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yujun83 发表于 2006-7-6 15:58:16
我觉得上面所以答案都没有错,最主要的就是根据自己的实际情况来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
liyong325 发表于 2006-7-8 16:06:28
标准是300-500米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
smilezhang 发表于 2006-7-10 13:30:22

SYV75-5实芯小于610   

SYV75-5软芯小于490

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
JAMESLV 发表于 2006-7-11 22:41:53
13楼说的很内行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
sghvfhpxk 发表于 2006-7-17 16:46:10
[QUOTE][/QUOTE]