相距1.5KM的两栋楼,各500部电话,使用一部程控交换...

[复制链接]
jeiaspas 发布于: 2005-4-12 10:15 3029 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
msdos1.0 发表于 2005-6-30 12:25:00
<P>交换机我觉得应该是电话交换机,不过这样成本应该很高,如果是7、8个楼呢,不会每个楼都安装一台吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
john_sh 发表于 2005-6-30 14:32:00
<P>程控交换机放在其中一栋楼里,引出1000对到110跳线架,两栋房子间用600对大对数电缆连接</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
msdos1.0 发表于 2005-7-1 12:01:00
[QUOTE]
<BLOCKQUOTE><TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><img src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/topicface/face1.gif"> <B></B>
<P>程控交换机放在其中一栋楼里,引出1000对到110跳线架,两栋房子间用600对大对数电缆连接</P></TD></TR></TABLE></BLOCKQUOTE>[/QUOTE用大对数,成本很高,而且地埋的话,普通电缆行吗?难道就没有一个好的办法了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
msdos1.0 发表于 2005-7-2 10:46:00
<P>顶</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
喝醉的小蚂蚁 发表于 2005-10-17 15:38:00
<P>两栋楼之间的距离是1.5公里,这个距离不远,按现在正常的交换机通五六公里也没有问题.这要看你的交换机放在哪个楼里了.在放置交换的楼里上一个一千多线的总配线架,所有的号都放到这里,然后通过总配线架引一条600对音频电缆到1.5公里外的另一栋楼里,这个之间可以采取架空或管道敷设的方式,然后在远端放一个交接箱,600对电缆进到交接箱里,这样另外500部电话的用户电缆就可以在交接箱里汇接了.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
drag_hcs 发表于 2005-10-17 17:15:00
放HYA-600×2×0.5的电缆,中间采用分割方式进行处理。可以参照电信部门的施工经验。600对电缆为主干,采用不同规格的电缆为配线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
大糊 发表于 2005-10-17 17:25:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
luoandjun 发表于 2005-11-12 10:42:00
两栋楼的线汇到一个地方,用110配线架。程控交换机也放到这个地方,所有出线也打到110配线架上。点对点连就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
keneng 发表于 2005-11-13 22:31:00
<P>光纤,现在2km一盘的能够满足了。呵呵。</P><P>有点大材小用了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
zzj2005 发表于 2005-11-17 20:57:00
<P>同意九楼的,我现在正在做一个相似的工程,交换机在南楼,北楼的105门电话全部通过大对数连接到南楼上110配线架,在同南楼的145门电话上24进256出的交换机!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
starm261 发表于 2005-12-16 11:31:00
你们当地肯定不止一个固话运营商,想你这样的大客户,你可以跟他们谈条件,运营商给你提供虚拟网,送话务台,而且现在所有的运营商都提供这样的Centrex业务,自己不用花钱,就跟自己拥有自己的交换机的感觉是一样的,你要自己架设1.5公里的600对电缆都要五六万,如果没有自己的杆路更麻烦,推荐使用centrex
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
火舞艳阳 发表于 2005-12-16 13:01:00
<P>1.5KM</P><P>不要考虑大对数电缆了,1.5KM的600P电缆价格也不低,用2个交换机吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
mayforest 发表于 2005-12-21 14:52:00
<P>600P的大对数电缆,用国产的较差的也要40块一米吧,两栋楼相距1500m,总价要六万多,差不多可以再增加一台交换机了,还不如用光纤+交换机,或是直接交换机+ethernet连接方式。而且反正两栋楼之间,肯定也是要通网络的!</P><P>建议使用西门子程控,非常有优势。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
jxf 发表于 2006-1-16 17:08:00
还是不太清楚
回复 支持 反对