lhc3732 发表于 2005-1-28 14:38:00
其实很简单,50*14=700w,700/220=3.5a,但线路要有损耗,电源设备也有损耗,并且开关要有一定余量,一般都是3倍的关系所以你用15a一般没有问题,总开可以是32a,也可以用60a,甚至用100a,随你了,线径还是粗一点好,变压器最好在摄像机附近,不要太远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
westsun 发表于 2005-1-29 13:00:00

计算得都对,但电气设计中这样的回路要分三相配电,单相配电会导致负载不平衡。

一般一个N台摄像机的系统总功率我的计算公式为:

(N x 摄像机单个功率 +室外护罩冬季加热/夏季排风功率的较大值 + 云台功率X主副控制键盘总数量)X1.2(线路损耗)/0.8左右综合功率因数

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
zj2004 发表于 2005-1-31 11:14:00
以下是引用lhc3732在2005-1-28 14:38:00的发言: 其实很简单,50*14=700w,700/220=3.5a,但线路要有损耗,电源设备也有损耗,并且开关要有一定余量,一般都是3倍的关系所以你用15a一般没有问题,总开可以是32a,也可以用60a,甚至用100a,随你了,线径还是粗一点好,变压器最好在摄像机附近,不要太远

先多谢这位朋友。

朋友说“一般都是3倍的关系”,是自已的经验?还是其它的什么规定?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zj2004 发表于 2005-1-31 11:22:00
以下是引用westsun在2005-1-29 13:00:00的发言:

计算得都对,但电气设计中这样的回路要分三相配电,单相配电会导致负载不平衡。

一般一个N台摄像机的系统总功率我的计算公式为:

(N x 摄像机单个功率 +室外护罩冬季加热/夏季排风功率的较大值 + 云台功率X主副控制键盘总数量)X1.2(线路损耗)/0.8左右综合功率因数

多谢这位朋友。

你的计算公式我觉得不错,我提的那个算法只是一个大概的估算,真正的细算我想每个工程都稍有不同,你说呢。

另外,你提到的三相配电,对于不是电气专业的人我想比较难,包括我在内,你能简单地说一下对于监控系统的电气设计需要注意地方和设计方法吗?多谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
hosch 发表于 2005-10-12 17:03:00
是否可以请楼主装完以后,用钳型表量出实际的电流,再公布每一路实际的设备(包含电源供应器的种类与规格),让我们参考,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
guanj0301 发表于 2005-10-13 01:37:00
好像都挺懂的,说得也都有道理,那我应该听谁的呢?????