wangzm 发布于: 2004-11-4 08:55 20233 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
游魂 发表于 2006-12-2 22:59:00
以下是引用mjun_lu在2005-1-25 17:08:00的发言:
后备才一个小时,估计承重是够了,我做过的项目中,1平方有32个100AH都没给加固,少说也有1吨了吧.

你没做加固目前没出问题并不代表你的做法是对的啊,兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
封利是666 发表于 2006-12-9 09:24:00

我们现在也遇见这种难题,我们20KVA共80个电池分四个柜子,每个柜子加电池重量约700公斤,但我们的机房所在的楼层是历史超过了三十年.不知各位有什么高招没有???

[此贴子已经被作者于2006-12-9 9:30:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
tony03 发表于 2006-12-11 17:02:00
把UPS设备的摆放位置标在图上,并标上设备重量,给建筑设计院,由设计院解决的.一切要结构工程师说了算.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
tony03 发表于 2006-12-11 17:04:00
以下是引用封利是666在2006-12-9 9:24:00的发言:

我们现在也遇见这种难题,我们20KVA共80个电池分四个柜子,每个柜子加电池重量约700公斤,但我们的机房所在的楼层是历史超过了三十年.不知各位有什么高招没有???


放在最底层
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
gph 发表于 2006-12-12 23:01:00
一般的楼板都是250kg,如果机器大,电池多,最好放地下室,但是一定要放楼上的,一定要做地面支撑,类似用槽钢焊接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
封利是666 发表于 2006-12-13 11:48:00
以下是引用电源供应商在2004-12-23 12:50:00的发言:
民用建筑是每平方米承重250KG,但UPS摆放的位置应尽量与其它设备或线路隔的运点(>3米)。

ups与电池放置一楼,而机房在三楼,相隔大约15米左右这样做可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
yinggw 发表于 2006-12-25 11:30:00
如果与负荷的距离长,那就尽量用粗点的导线来作蓄电池和UPS或机器的输出线以减少线的压降
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
小监控 发表于 2007-1-19 09:42:00
先看下大楼的土建承重,然后尽可能的将你需要放置的UPS主机和电池均匀放即可,我刚做过一个山特30KW在线式3小时的放在6平方的面积上,没有一点问题也没要加固,现在土建的设计承重量一般都在400-500KG/M2。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
wawj007 发表于 2008-2-23 23:39:00
在楼下一层做混凝土顶柱,我们就是这样改造的,要把利害和甲方或领导说清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ttttttzzzxxx 发表于 2008-6-11 15:42:00

同意21楼

以下是引用mjun_lu在2005-1-25 17:08:00的发言:
后备才一个小时,估计承重是够了,我做过的项目中,1平方有32个100AH都没给加固,少说也有1吨了吧.

你没做加固目前没出问题并不代表你的做法是对的啊,兄弟

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
xiaxianghu 发表于 2009-2-23 15:07:00
用槽钢的就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
hmj869 发表于 2009-2-28 16:36:00
很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
yangtaosl 发表于 2009-3-4 11:18:00
我们在一个工程做过一个48节的电池柜。下面用工字钢横铺,以增加承接面积,这么多年过去还是很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
vickixzz 发表于 2009-4-23 10:16:00

看来承重是个大问题啊,二方面都难偏袒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
lifljl 发表于 2009-4-26 21:34:00
就 没有相关的标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
linhuanpei 发表于 2009-4-27 16:20:00
那也看你的电池组是放到几楼的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
linhuanpei 发表于 2009-4-27 16:22:00

一个电池50斤,300个就是50*300=15000斤,你说多少吨啊,一个大的机房就要这么多.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
gujunming 发表于 2009-4-30 09:29:00
顶顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
suzyi 发表于 2009-4-30 11:04:00
根据时间,ups的容量,电池的容量,套公司计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
leob1975 发表于 2009-4-30 11:32:00
一般来说 1个小时 只要注意下分摊重量 就 可以