光缆用得着做防雷接地吗?...

[复制链接]
老荫茶 发布于: 2004-8-9 17:38 2746 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
晚风拂成 发表于 2004-8-24 12:36:00

无论是光缆加强芯还是金属护套都在光配线架或终端盒之前截止,不应该影响到交换机。

直埋光缆在地阻变化率大的地段容易受雷击(如向阳坡、森林边界等)。我曾经遇见一个中继段内三个月内连续受雷击的现象。

光缆防雷有什么好的方法???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
超导体 发表于 2004-8-24 15:06:00

是呀光纤却是让人头疼。

大家说说自己的经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
printggggg 发表于 2004-8-25 10:14:00
交换机端口打坏,信号防雷器有何情况?损伤?动作?还是没反应?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
老荫茶 发表于 2004-8-25 11:51:00
以下是引用printggggg在2004-8-25 10:14:00的发言: 交换机端口打坏,信号防雷器有何情况?损伤?动作?还是没反应?

这个我不太清楚,据我所知,信号防雷器没有损坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
超导体 发表于 2004-8-25 15:31:00

信号防雷器是有次数的,不是受雷击就会损坏。。

应该有个指示灯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
海中泡沫 发表于 2004-8-25 19:20:00
加了防雷器也被雷击烧坏,只能证明他们的产品不合格了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
feiyan 发表于 2004-8-28 17:39:00
以下是引用海中泡沫在2004-8-25 19:20:00的发言: 加了防雷器也被雷击烧坏,只能证明他们的产品不合格了
也不能这么说,如果说接地不合理造成地电位反击,经由设备接地线反串到设备致使设备损坏的可能性也是有的。防雷一般在总配电处就要安装防雷器,在各分配电箱也要安装,引入室内设备端时要防信号与电源两部分,还要加电源防雷器插座。他在安装了防雷器之后,设备被损坏,可能是选型不合理,地电位不均衡造成的吧。(我刚接触这一块,了解不多,请各位朋友多多指点)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
lhc3732 发表于 2004-8-28 20:20:00

太好了,楼上的说的对呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
超导体 发表于 2004-8-30 09:18:00
多谢。。互相学习 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
老荫茶 发表于 2004-8-30 14:49:00
多谢各位热心解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
fenian 发表于 2004-10-28 15:01:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
Cindy_Gong 发表于 2004-10-28 15:14:00

个人认为国产的信号防雷器在质量上还有待提高,建议使用进口的信号防雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
ay300 发表于 2004-10-31 15:49:00

曾咨询过移动公司,他们把光纤的终端加强钢丝做良好接地,并建议用户端也作接地。

光纤被雷击途径:电位反击,在光纤周围的电位抬升时,电压差超过了光纤绝缘层耐压程度被击穿;电位抬升可能是雷击,电磁感应等。防范应该从这些方面入手,考虑安全距离。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
phely 发表于 2004-11-1 16:00:00

首先我觉得不该把问题全归为光纤,毕竟光纤本身内部就算有金属加强,那也是不和交换机相连接的,一般情况下由于光纤造成设备损坏不多见,但不能排除,可以建议先把光纤在进入大楼时就做个接地,然后就是屏蔽,屏蔽建议使用金属外管来做,当然金属管要与大楼本身接地做好接触,保证等电位的连接。因为金属屏蔽比PVC的要好一些。

另外要考虑一下,机房内的等电位是否有做,最好是信号和电源分开接地,防止地电位之间的反窜,

最简单的办法是,可以先对机房内的各个电位点进行电位测试,看是否处于等电位

如果存在电位差,那就是防雷公司也有责任了,等电位处理不当,造成地反击。还可以用

地阻测试仪测一下,地阻是否符合标准。

楼主,我所能想到的可能问题点就这几个了,大家再讨论一下,指出我的错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
韩伟龙 发表于 2004-12-31 14:59:00
考虑到安全性应该要防雷接地,
回复 支持 反对