请教。可视对讲的音频线是否需要用屏蔽线?...

[复制链接]
motor 发布于: 2004-7-24 23:32 5732 次浏览 32 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
muzi9999 发表于 2009-3-10 15:04:00
<p>应该可以的,只要是弱电井里,一般情况没有干扰的。你就放心走吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
collionsly 发表于 2009-3-12 12:24:00
为啥垂直音频线最好用RVVP两芯屏蔽线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
财刀 发表于 2009-3-13 14:30:00
没太大的干扰完全可以,但由于传输方式不一样和信号的增益强弱等因素,注意不是每个厂家都可以的,在布线前最好咨询一下厂家技术人员,以免造成不可挽回的损失。单元垂直线一般也不需要用屏蔽线。除非是在与强电一起平行走线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
三腾电子 发表于 2009-3-13 15:12:00
<p>楼层主线和联网线一般都要求屏蔽线,解码器到住户就用RVV线,这样才能保证项目质量,否则一但出现干扰问题,麻烦就大了。以前没要求工程商用屏蔽线就出现,一个小区某些单元很稳定,某些单元就不定时出现干扰。</p>
<p>调试好了,前脚刚走,后脚就来电话说不行了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
xiangchangc 发表于 2009-3-14 14:25:00
不错,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
zengzhipc 发表于 2009-3-19 12:12:00
楼栋内一般没用过吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
wangqian1111 发表于 2009-4-15 21:05:00
可也得,我 看三星就这样用的,但电源线不能太长要考虑电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
lifeng3000 发表于 2009-4-23 16:20:00
不用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
稀释 发表于 2009-4-27 15:51:00
联网的 RVVP6*0.5的&nbsp; 距离不要超过5公里,楼内的不跟强电走一起 距离不要超过30米 可以使用超五类网线&nbsp;来代替RVV8*0.3
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
a13645161921 发表于 2011-1-13 21:16:00
<p>距离远最好用屏蔽</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
cqzmkj 发表于 2011-1-14 11:18:00
谢谢,已阅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
livetang 发表于 2011-1-17 10:31:00
关键要看到楼层解码器的距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
智能家居安防 发表于 2011-1-17 22:04:00
<p>学习了,监控的话我就知道!</p>