<p>对于你的第1项:其实完全可以的,垂直主干语音部分用25或50对大对数拉到了各个楼层的管理间,然后水平部分全部用六类双绞线到各个用户工作端(语音和网络都用双绞线),用568B打法很容易实现,而且也没有你说的困难吧!</p>
<p>第2项:在各层的楼层布置管理间更容易维护啊,方案粗略就是:电话线从总机房里出来,垂直主干语音部分用25或50对大对数拉到各个楼层的配线间打在110配线架上,然后水平部分用六类双绞线拉到各个用户工作端,这样更符合综合布线的标准,如果缺少配线架就变的难维护了。</p>
<p>第3项:对于300米的电话线是没有影响的,如果是双绞线这么长的话有影响就非常大。</p>