<DIV class=quote><B>以下是引用<I>luzhenyu</I>在2006-4-22 12:18:19的发言:</B><br>
<P>整体来说工人施工水准尚可,管子弯的不错,工程不是很大,1K点之内吧<br>管理偏乱,有很多关键细节没搞好,如吊筋间距,排管等<br>那张准备做大理石干挂的部位可以比较明显看出来<br>25的管老大你敢穿6根,不怕监理让你抽了重做啊<br>垂直部份没见着<br>机柜那叫个乱啊,为啥?<br>主机房的柜你还不用800的,不乱你乱谁啊,呵呵<br>个人见解,不对请拍砖</P></DIV>
<P>呵呵......;这位老兄能否发些杰作上来让我等菜鸟开开眼? <br>
<P>25的管穿6根虽说不符合要求但绝对可以穿得下(超五) 监理也同样不会为难的!<br>
<P>垂直部分我没有拍上来,光线太暗了,如果有兴趣我可以随时带你去现场看!<br>
<P>机柜乱是因为正在整理中,整理好的还算乱吗?<br>
<P>我选择的机柜有问题吗吗?为什么必须选用800的?线乱和机柜有必然关系?<br>
<P>你认为吊筋间距应该为多少?误差范围多少算合格?排管的方式怎么算标准?<br>
<P>这样的现场环境怎么管理才算有序?<br>
<P>我等菜鸟随时期待您指教!<br>
<P>谢谢! </P>