<P>这个问题的根源有两个可能...</P><P>1,由于系统电源部分三相电负载分配不均,导致零线上产生压差,这种情况下如果地线连接非常好,基本上感觉不出来,如果是高频设备,,嘿嘿..各种好玩的故障就出来了....到时候干扰就非常可怕了..在这种情况下如果地线没有连接..等着自己瞬间过电...</P><P>2,零线地线混用,部分设备安装的时候把地线当成了零线用,嘿嘿..这个更惨..一旦地线断了....等着烧设备吧...到处充满了焦臭味道...</P><P>.六年前我去抢修一个通信系统,烧掉整整38台小UPS,,还有一堆MODEM..到了现场...一片混乱..三了领导到处调MODEM,找来的新MODEM一上电就BYBY..我把他们全部拉到一起,,,让他们坐下来着急,,,千万别干涉我...</P><P>然后把所有的设备断电测试电源系统...结果发现,,部分最早期的设备更本就没有搞清什么是地线和零线...电源的零线全接在地线上..前一天玩上楼下的把一部分未使用设备拆除,然后看见地上有根电缆好象没有,就卡察掉了..结果刚好是楼上的地线...</P><P>后来接了个工程..就是把这个系统的电源系统..地线系统全面改造..和和..后来有次雷击...顶楼的系统坏了一堆设备..四楼的系统也是停了一天...我们改造后的系统只坏了2台MODEM..20分钟..全部恢复运行...</P> |