<P>大家好!我想向各位大师请教一个问题,在对热交换系统的时候如何控制热水循环泵,这个热交换系统是生活热水用的,设备是一个容积式热交换器,8台热水循环泵,2个热水锅炉,一般控哪些点,原理如何?</P>
<P>                     请各位赐教!</P>
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lily1981 发表于 2004-6-28 17:41:00
<P>那热交换器一次出水温度、二次出水温度都要测么,锅炉一般是不是控供水温度、供水压力以及供水流量啊?</P><P>请赐教!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chosen 发表于 2004-6-28 17:47:00
<P>我这有个项目中,锅炉只控制启停,回水温度和回水阀开度,可以监测供水温度.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lily1981 发表于 2004-6-30 10:12:00
我还是不太明白也.锅炉的启停控制是根据什么参数来确定的呢,是回水温度吗,还有就是热水循环泵的启停是根据热交换器二次回水的温度来控制的么.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lily1981 发表于 2004-7-16 09:08:00
有人可以回答么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
raydong 发表于 2004-7-16 11:50:00
<P>建议:</P><P>根据锅炉处水温度控制锅炉台数启停,泵可以根据锅炉台数对应启停,也可以根据供水压力变频。</P><P>根据水箱或者处水管路温度,控制一次侧的热介质流量。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lsjplayboy 发表于 2004-7-16 13:25:00
<P>我的建议不要去控制锅炉,因为:锅炉本身有自己的控制程序阿。要比楼控的好多了毕竟。他们是专业的阿。</P><P>如果要控的话,还是手动控制吧。</P><P>你只控制锅炉的启停是没有意义的阿。锅炉的供气阀你控吗。锅炉内的压力你监测吗?一次点火没有点燃你怎么办啊????</P><P>建议不控,只要通过监测2次供水温度,来控制一次出水或进水阀门就可以了。</P><P>我一听听高人的一意见。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cfniao 发表于 2004-7-16 14:44:00
不控为好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chosen 发表于 2004-7-16 20:52:00
<B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2004-7-16 13:25:00的发言:</B>

<P>我的建议不要去控制锅炉,因为:锅炉本身有自己的控制程序阿。要比楼控的好多了毕竟。他们是专业的阿。</P>
<P>如果要控的话,还是手动控制吧。</P>
<P>你只控制锅炉的启停是没有意义的阿。锅炉的供气阀你控吗。锅炉内的压力你监测吗?一次点火没有点燃你怎么办啊????</P>
<P>建议不控,只要通过监测2次供水温度,来控制一次出水或进水阀门就可以了。</P>

<P>严重同意,我这项目中锅炉后来经讨论也只监测供、回水温度和回水阀。其他的点监控都没必要</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
raydong 发表于 2004-7-17 11:13:00
<B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2004-7-16 13:25:00的发言:</B>

<P>你只控制锅炉的启停是没有意义的阿。锅炉的供气阀你控吗。锅炉内的压力你监测吗?一次点火没有点燃你怎么办啊????</P>

<P>不控制锅炉启停,只控温度当然可以。没问题。</P>
<P>控制锅炉启停的实际意义?没有么?那控制冷冻机的台数有实际意义么?冷冻机里的膨胀阀、或者压缩机之类的,不是也不控么?</P>
<P>台数控制,也就相当于,把你手动控制那一下按键动作自动化,根据出水温度,或者根据实际负荷自动启动/停止。</P>
<P>假如给出启动命令,设备里面的启动程序会自动运行,当然不用外部控制程序参与啦。难道你手动控制,就要手动调燃气阀门?</P>
<P>多台锅炉的分级台数控制,我做过几个项目,欢迎交流。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
raydong 发表于 2004-7-17 11:16:00
<P>补充,锅炉如果点火没有点到,自己应该有相应的处理程序。换句话说,你按下启动键,没有点着火,又怎么办?这和外部的启动是否自动应该没有必然关系。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lily1981 发表于 2004-7-30 18:40:00
<P>谢谢各位高手的指教,受益非浅啊!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
aland 发表于 2004-7-31 09:42:00
说得太好了。顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
huangjingxu 发表于 2004-8-6 11:40:00
支持9楼的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xiangjian 发表于 2004-8-6 16:12:00
<P>好,在学校里学一本书还不如听大家一席话啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
CFUN 发表于 2004-8-19 19:03:00
<P>2个锅罗怎么就供一个热交换吗,那不是浪费,这样的话那锅罗也需控制了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
齐天大圣 发表于 2004-8-20 03:37:00
<P>学习学习</P><P>谢谢各位</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lily1981 发表于 2004-8-28 15:25:00
<P>我想问问12楼的意思是否是用网关来实现与锅炉自身控制的通讯,达到启动停止锅炉的作用</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
raydong 发表于 2004-8-28 19:45:00
<B>以下是引用<I>lily1981</I>在2004-8-28 15:25:00的发言:</B>

<P>我想问问12楼的意思是否是用网关来实现与锅炉自身控制的通讯,达到启动停止锅炉的作用</P>

<P>不是。
<P>冷冻机组有个群控,大家应该熟悉,并不是需要读取冷机内部参数,也并不参与冷冻级内部的启动程序、故障报警等,而只是由外围进行控制。
<P>锅炉也一样的道理。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
daisky 发表于 2004-8-31 10:09:00
有道理