我们有一个工地,网络摄像头距离在100内,考虑高压AC220V供电,电源适配器不好安装和影响美观,想改低压DC12V供电,采用RVV-2*1.5mm2电源线,最远距离90米,可厂商不同意!请问师傅们为什么不行?在别的工地不是网络信号300米都做过呀?
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szrdsjj 发表于 2014-3-19 21:37:50
12V 用1.5平方的电源  可以带起来,没问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
只想为你打伞 发表于 2014-3-19 22:02:09
厂商为什么不同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
作业面23 发表于 2014-3-19 22:28:13
真的没见过那种10几路集中供电的玩法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
众望金山 发表于 2014-3-25 15:20:10
这个是可以的,有那种POE供电的更简单,或者按你说的拉电源线用12V电源(可调电压的)来接也可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yanhozhong 发表于 2014-3-29 15:15:10
既然都用上网络摄像机了,那么就加几十块钱换成POE摄像机,用POE交换机供电,这样就简单,方便,如果不想用POE的话,那么用EP网络电源交换机也可以呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
anfanxiaorao 发表于 2014-3-31 12:48:19
我们有认识一家厂商有集中供电的方案,品牌叫:优特普, 可以去了解一下,主要做这个传输类设备的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
keke28 发表于 2014-3-31 13:27:44
行肯定是行,但厂商不同意的话,你就直接220走到IPC那再接电源适配器吧!建议只是提,客户接不接受又是另一回事,一切的工作按客户的要求完成吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gourongjie 发表于 2014-3-31 15:57:23
90米我用过,可以带起来。但了就看什么摄像机了。海康大华之类没问题,最后换了一个三红外灯的二线产品,能带起来,结果夜里花屏,厂家不同意这就是其主要原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
雨的飞然 发表于 2014-4-2 09:59:20
只要电源好点,别太差是没问题的,厂家不同意是厂家只考虑他的产品给你的体验。因为只用DC12V的话,而你又用的是差些电源,这样就带不动摄像机,或者会出现一些问题,这样到时你就会说是摄像机问题,你对厂家就不好,所以原则上厂家都是不同意这样做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bailifu777 发表于 2014-4-2 14:07:43
90米用2*0.75的电源线足矣,12v开关电源一般都具有电压调节功能,现在的摄像机在一般情况下直流电压不超过15V就没有问题,在你现场最远端的摄像机电压如果低于12v时,你完全可以通过调节开关电源将电压到13v。(建议你购买好的网状开关电源,如果前段设备较多的情况下负荷别超过开关电源70%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hefeng361126 发表于 2014-4-2 14:18:47
不可取,12V距离太长压降很大,特别是晚上红外灯一开,压降更大,很容易造成摄像机不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
俩个八 发表于 2014-4-4 15:29:54
这个最好的话用220V供电过去,再转,这样稳定一点,交流可以加我QQ :2543443389
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fadzw123 发表于 2014-4-5 08:59:22
距离远了,影响夜视效果,可以用12v电源调高点14v左右试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qzc0518 发表于 2014-4-7 19:38:59
PE交换机 理论是在100米  其实使用到75米。不认时间长,衰减就明显了、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
itboyli 发表于 2014-4-17 23:50:49
电压降的原因,弱电传输距离过远到前端就没有12V了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
liu89918208 发表于 2014-4-18 00:12:08
摄像头处装电源不美观 可以在线路附近找个近点美观安装的 转一下 就可以缓解下距离 这样压降会小很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
taitaa 发表于 2014-4-18 09:34:09
可以使用,只是做好一路带一路,否则压降太厉害不能使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yjpx 发表于 2014-4-18 09:37:19
如果12v供电是在前端就没问题,如果是后端12v集中供电就可能会产生问题,即使用2*1.5电源线,由于摄像机的分布、摄像机间电源线的跳接以及距离问题,都可能产生摄像机端电压不足的现象。所以最好是220v集中供电,前端变压,这样电源线也不用那么粗了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhuaxia 发表于 2014-4-18 23:14:49
重新上初中补习物理,U=IR都不知道。给你一个最简单的公式Vout摄像机电压=Vin输入电压-Ic摄像机电流*Rc电路电阻。一般现在大灯摄像机供电范围较款,电压上限LED板驱动一般是24V的,主板就比较杂,一般16V-24V都有,所以集中低压供电摄像机最好要24V输入没有问题,这样用18V左右集中供电,RVV0.75的2,300米很轻松啦!