具体是这样的:
共七台高速球,回到七台光端机上,用一根二芯线把这七台光端机的数据口并起来,控制起来不顺啊,有时能动,动起来也停不下来。
如果把其它的断开单个来控制就能灵敏地控制了。
请问各位有经验的同行们怎么解决呢?
这工程原来的施工队因为工程钱问题,直接丢手走了。才发现大堆问题,像图上这种走线应该是非常不规范的吧?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
星型接法就算了,肯定没有按规范~
哎~末端电阻什么的就不说了,485分配器之类的也不说了,就看下线缆估计都是RVV而不是RVS
不知道效果怎么样呢,因为之前只用过在门禁上面
像上图那样,电阻要怎么样加才好呢?是每个都加好还是只在那三个并在一起的三个上加呢?
试一下不就知道了,485设备有485集线器和485共享器,你这种情况用485集线器,更改一下线路就行,具体的工作原理问百度。