标题: [原创]三问地电位! [打印本页]

作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-17 14:29
标题: [原创]三问地电位!

如题,地电位的问题现在很火,到底地电位是什么,在监控系统中有什么危害!以EIE1992为首的,唯恐天下不乱者,大势宣传,各位难道都是人云亦云吗?

 

观点一:“前端绝缘,中心接地”---单点接地,目的是保障系统中不会存在地环路电位差,照成设备损坏和干扰!

 

第一问:地环路是如何进入系统的?----所有的摄像机如果外壳接地,那么   就会引入地电位?

 

第二问:地电位是如何形成的,有人关注过了吗?----如何测量(注意,我说的是地电位,而不是地环路电位差)

 

第三问:单点接地的情况下,如果中心接地点的地电位是100V,那么前端摄像机是多少V,有没有危险?

 

 

欢迎EIe1992以及赞同其观点的朋友来技术PK!

 

 

PK贴请先回复上面的问题,正面回复!

[此贴子已经被作者于2012/10/17 16:47:35编辑过]

作者: shuyiyan    时间: 2012-10-17 16:49
支持楼主!!!
作者: 午马    时间: 2012-10-17 19:20

以EIE1992为首的,此说法不妥,也就是EIE1992自己吧,善于混淆概念.

      地电位是有,不过象老师说的那么邪乎的,怕是少之又少?

      什么"常态"的"100V地电位",都是有待EIE1992老师讲解的问题。

 

      这里捎带介绍一个好贴,《接地的概念》-章长东,由千家网友江湖虾米在2004/4/5转发,链接如下:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=73124

口水之余,大家共同学习。

[此贴子已经被作者于2012/10/17 19:20:59编辑过]

作者: yyqf2008    时间: 2012-10-17 22:17
学习一下地电位的问题
作者: jxfgslb    时间: 2012-10-18 09:42
关注以上问题的回答
作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-22 11:30

来啊,PK啊~


作者: fengluoyechen    时间: 2012-10-22 11:49
此贴必沉·
作者: 午马    时间: 2012-10-22 15:58
此贴必沉
作者: shuyiyan    时间: 2012-10-23 09:32
我来点起来。
作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-30 12:05

EIE1992,你把上面问题回答了,我算你大胆,算你本事~

 

我就是用激将法,就是看不起你,因为你根本不敢回答!回答了,你的一切谎言就全戳破了!

 

不信,你试试?


作者: AI114628    时间: 2012-10-30 12:27
接地
作者: 故宫看海2012    时间: 2012-10-30 12:56
顶起
作者: 破烂的GTR    时间: 2012-10-30 13:41
那样子,不就可以利用地电位发电了?
作者: 乞罗    时间: 2012-10-30 16:30

我来试着回答楼主问题吧,实际上单点接地主要针对的是我们使用同轴这种传输方式,我们都知道同轴传输是不平衡传输,信号在电缆铜芯传输,外屏蔽层理论上必须是零电位。如果监控系统中视频传输系统出现两点以上接地,就会产生地电流而干扰图像(不仅是摄像头到dvr),地电流是对图像产生干扰,基本上不会损坏设备,设备损坏大多是因为供电中过压和过流原因,地电流一般很微弱只能影响视频这样的小信号。所有的摄像机外壳如果都接在一个地上(即同轴屏蔽层在一个地)上当然不会有地电流产生,如果外壳前端接地则肯定发生地环路,因为不可能使这么多接地点在一个电位(上帝也无法办到)。如果中心地电位是100伏(假如),前端摄像机当然也是100伏,同样地电位,不会产生地电位差,当然没有电流。实际情况中应该不会出现这么高的地电位,除非将市电引了进来。至于地电位概念上面已经有朋友转帖详细叙述我就不班门弄斧了。


作者: xuchen8197    时间: 2012-10-30 16:56
以下是引用乞罗在2012/10/30 16:30:00的发言:

当初某人假设的100伏地电位,本身就是胡扯.


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-30 17:14
确实客观,所以我的问题就是:引入地电位的先决条件是什么?

 

 

大部分的摄像机开发与设计生产,将其金属外壳与视频线缆短接了!

 

这位朋友,你认为为什么2个地之间会有电流呢?

 

换句话说:就是,为什么2个地之间,为什么会有电位差,大地作为0参考点,要在什么情况下,才会产生向上的突变!?

 

搞清楚这个问题,就搞清楚了地电位的地环路问题!

 

到底是地惹的祸,还是什么原因导致的“地”惹的祸!

 

这也将是揭开EIE1992,虚伪的“多点接地隐患”的重要问题!


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-30 17:23

这样吧,我在问得清楚一些!

 

两台摄像机在离监控中心400米远的地方同立杆安装,A摄像机视频线屏蔽与其金属外壳导通,B摄像机视频线屏蔽与其金属外壳,不导通!中心主机在C位置接地良好!

 

那么,情况(1):A与立杆无绝缘,B与立杆无绝缘,A-C、B-C直接有回路电流吗?----如果有,有多大?

 

情况(2):在立杆的旁边,有一个变压器,变压器接地良好,变压器接地点与立杆之间的水平距离是1米,那这个时候,A-C,B-C之间,有回路电流吗?

 

在下雨天的时候呢?


作者: denghexiang    时间: 2012-10-30 17:56
太高科技了
作者: 乞罗    时间: 2012-10-30 18:05

立杆如果接地(立杆是金属而非别的不良导体)话可能就有三个地电位值,电压不同就会形成回路沿着屏蔽层向电压低的地方流动(就好像水流一样),至于多大没详细测量过,理论上应该遵循I=V/R(R是两个地电位点间连接线缆外屏蔽层导线固有电阻)。你说的情况2应该没有回路电流,因为C和A、B并未连接啊。


作者: huan472863135    时间: 2012-10-30 18:38
支持楼主的说法,现在很多厂家为了宣传自己的产品经常会混淆一下问题的。。
作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-30 19:04
以下是引用乞罗在2012/10/30 18:05:00的发言:

立杆如果接地(立杆是金属而非别的不良导体)话可能就有三个地电位值,电压不同就会形成回路沿着屏蔽层向电压低的地方流动(就好像水流一样),至于多大没详细测量过,理论上应该遵循I=V/R(R是两个地电位点间连接线缆外屏蔽层导线固有电阻)。你说的情况2应该没有回路电流,因为C和A、B并未连接啊。

呵呵,不完全!

 

首先,如果B摄像机的情况,摄像机外壳和屏蔽线不到通,那么你在这个立杆上,得到的B---视频线---主机这个回路之间,只有主机一个接地点,请问,B点的参考电位是按照C点主机接地点的电位浮动,还是说又会跟C-A-立杆接地点?

 

这就是EIE忽悠人的地方,你在好好想想!


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-30 19:19

回复:情况2的说法

 

旁边的变压器有接地,根据EIE1992的说法,当变压器的三相不平衡的时候,那么其中性线上会有电流,那么其接地点处对地应该形成相对高电位!----这种说法,即使是EIE1992说的,但是其是符合原理的,也是正确的!

 

此时,根据大地的电压扩散特性,在0-20米范围内,电位由接地源点处想外成环状降低,直至恢复其参考电位0点!

 

那么请看我给的条件,变压器接地点与立杆间距1米,那么也就是说,A摄像机在处在变压器接地点高电位情况下,其也是处在比接地点略低一点的电位。好的,同时主机接地端在400米外,并无相对变化,此时可做系统0点位接地参考点,那么地环路形成!

 

而B摄像机的外壳和视频线屏蔽始终是开路的,那么换句话说,B摄像机的电位应该与末端主机接地点始终保持一致,是0电位!

 

这才是所谓的单点接地状态!

 

最后:要大家明白的是“地电位主题”的最关键点:

 

1.大地作为电位的0参考点,是固定的!

 

2.大地的局部参考电位如果发生突变,不在为0时,那么肯定有导致其突变的原因,最常见的就是-----有与该接地点良好接触的金属导体上,由于漏电或者雷击等,形成局部高电位而引发!

 

3.地环路在模拟监控中的安全隐患-----准确的说,是要保证在监控系统中,所有的信号都只能有一个“电位绝对值相同的”逻辑地电位!----不是指到处接地,记住:EIE1992的虚伪就在于此!

 

4.绝缘是防止地环路的手段,但是却不是系统安全的必要手段,例子我给过了,就如同那个B摄像机的模式,其实也是安全隐患!

 

5.对于工程上的做法,杜绝所谓的地环路干扰问题,又要保证真正的系统安全,在选择金属外壳摄像机的时候,注意选择《金属外壳与BNC头外壳(视频线屏蔽)不导通的)---------自己万用表。

 


作者: xuchen8197    时间: 2012-10-30 23:45

理论上来讲,弱电网络设备分两种:

1,总控端或称主机端,例如,矩阵,DVR,光端机等

2,网路(不是专指网络)终端.也叫前端,例如,解码器,摄像机,芸薹等,显示器。

 

对于1类设备,其信号地(例如BNC外壳)与主机外壳设计上,就是接地的,因为他一般都安置在主控室,做等电位也好,接地也好,都方便,并防止万一其他设备出问题强电点向弱电网络漏电,带来的对操作人员的伤害,因为人的安全是第一位的。

 

对于2类设备,其信号地(例如BNC外壳)与主机外壳是接地的,当然有大量外壳与信号地连接的设备,这并不对。

      很多规范的设备(我们所指2类设备)在设计上就是信号地(逻辑地)与外壳是绝缘的,金属外壳除了强度要求,还有屏蔽作用,(你不选择的买到了不绝缘的,并使用,那我没办法)。但有单独的可接地端子。本身就是考虑信号的单点接地情况。

      这并不影响你在确保整个系统的安全时对设备外壳的接地(电气地)

      如果需要做,则可以在信号地(逻辑地)和大地(电气地)之间安装防雷器等设备形成瞬态放电通路。

      很多进口设备,都有个接地线,专用的,人家内部都有说法。

 

     信号地(逻辑地)和大地(电气地)是不是连接,要不要单端接,要看具体情况,不能一概而论。

[此贴子已经被作者于2012/10/30 23:58:20编辑过]

作者: xuchen8197    时间: 2012-10-30 23:54

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?


作者: 海底青石    时间: 2012-10-31 12:18
以下是引用xuchen8197在2012/10/30 23:54:00的发言:

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?

我做过一个,加了木块 效果明显变好, 不知道哪里出了问题

 

等我分够了,我发个帖子,把我的施工的情况说一下 ,大家来点评


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-10-31 17:47
继续欢迎EIE1992,来参与,我等得好无奈啊~
作者: fengluoyechen    时间: 2012-10-31 17:53

此贴沉不沉,关键在一人。。。 估计也不来的吧··


作者: thcxlz    时间: 2012-10-31 18:53
楼主对接地研究太深,本人学识有限,还是没看懂
作者: chu123    时间: 2012-10-31 18:56

学习了


作者: 故宫看海2012    时间: 2012-11-2 11:24
eie1992就这出息,视而不见,自己解决不了的不是选择逃避,就是选择反问,就不能低调一点,其实低调不低调也无所谓了,已经有辱西大教授的名声了。
作者: zwjss521    时间: 2012-11-7 16:47
以下是引用海底青石在2012/10/31 12:18:00的发言:

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?

我做过一个,加了木块 效果明显变好, 不知道哪里出了问题

 

等我分够了,我发个帖子,把我的施工的情况说一下 ,大家来点评

 

  万用表查查机器外壳和BNC头通不通就知道了!!!


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-7 21:14

说来说大家还是没理解“接零”与“接地”

什么叫“接零”什么叫接“接地”了。

简而言之。接零既是三相四线中的“零”线。也称中性线。接地既是接”大地“

也就是说零线与地是共通的。就象你家的电灯不接0线接地线也一样会亮。

接0与接地是有电位差的。接0的电灯就很亮。接地的电灯就暗很多。这就是电位差。

0线要求传输能力不小于火线的传输能力的百分五十。地线要求对地阻抗不小于4欧

 


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-7 21:20

现在高楼越来越多,实际上对高层建筑来说,接地已经相当困难了,对几十层的楼房去谈接地电阻小于4欧姆已经不可能了,等电位联接就越发凸显它的重要性。


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-7 21:27

0线接地可以起到在双重安全保护作用。0线接地的好处就是如果0线有故障时。这时电器外壳的保护0也变成了火。但是接了地。所以起到连带保护作用。

如果0线负载力差。这时的地线也分流了一保分保护作用。这是0线重复接的好处。


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-7 21:34

同一电网是中可以重复接地。但不能有的设备只接零。有的只接地。这也可以叫做”不同地“

 

只接零保护有时并靠不住如果0线的尽头接线处开路。所有的设备只要其中有一台机壳漏电。那么电网中所有的设备都会带电


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-7 21:44

在弱电中的”接地“更大的目的是屏蔽干扰。。既外来的各种杂波电磁波通过信号线的屏蔽网把干扰信号引入大地。。

 

共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)


作者: 故宫看海2012    时间: 2012-11-8 09:11
楼上讲的好,通俗易懂,有个疑问,只接零保护有时靠不住,但同一电网中不能有的设备只接零,有的设备只接地,那到底是接零还是接地? 为什么不能与电控锁公用一个电源?
作者: ganghongyi    时间: 2012-11-8 10:17
 

第一问:地环路是如何进入系统的?----所有的摄像机如果外壳接地,那么   就会引入地电位?

 

如果前端摄像机的外壳跟摄像机内部的地是一体的,而外壳在前端接地了,比如安装在了铁质的杆上,就会出现地环路。这个用跨步电压来理解是理想的!当然这个环路电压在线路较短的系统里是体现不出来的!

 

第二问:地电位是如何形成的,有人关注过了吗?----如何测量(注意,我说的是地电位,而不是地环路电位差)

地电位只是一个相对值,不是绝对值,没有绝对的地电位,只能选择一个参考点作为地电位。所以不能说北京的地电位和南京的地电位是相同的。宏观的说在某个区域范围内地电位是相同的,因为使用的是同一个变电站,所以也就没法去测量一个准确值。

 

第三问:单点接地的情况下,如果中心接地点的地电位是100V,那么前端摄像机是多少V,有没有危险?

 

“中心点的接地点电位是100V”,这句话有问题,这个100V又是参考哪个点得来的呢,所以,这一问没发回答。

 

哈哈,自己观点,请拍砖!

[此贴子已经被作者于2012/11/8 10:18:45编辑过]

作者: 普罗米修斯    时间: 2012-11-8 11:09

所以嘛,LS的说得很清楚了。

 

导通的、100V是EIE1992说的~

 

哈哈哈,看来你清楚了


作者: 普罗米修斯    时间: 2012-11-8 11:11
以下是引用无我的境界在2012/11/7 21:27:00的发言:

0线接地可以起到在双重安全保护作用。0线接地的好处就是如果0线有故障时。这时电器外壳的保护0也变成了火。但是接了地。所以起到连带保护作用。

如果0线负载力差。这时的地线也分流了一保分保护作用。这是0线重复接的好处。

你懂不懂啊,你确定你的说法正确?

 

郁闷啊,别天天百度了,专业点!~

 

 

监控信号的地,和0线有本质关系吗?

 

你这么愿意说,你来说说?

 


作者: 午马    时间: 2012-11-8 11:42
以下是引用无我的境界在2012/11/7 21:14:00的发言:

1,我家的灯不接0线,接地线绝对不会亮,因为一旦接上,漏电保护器马上跳闸!

2,对于入户线,0线和火线必须一样粗,传输能力必须一样。因为0线在这里是传输线而不是起保护作用的中性线!

3,不是大家还是没理解“接零”与“接地”,而是你没完全的理解。


作者: ganghongyi    时间: 2012-11-8 11:56
干脆建个YY语音群吧,大家讨论起来方便!
作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 21:56
以下是引用午马在2012/11/8 11:42:00的发言:

很负责任的告诉你:

1,我家的灯不接0线,接地线绝对不会亮,因为一旦接上,漏电保护器马上跳闸!

2,对于入户线,0线和火线必须一样粗,传输能力必须一样。因为0线在这里是传输线而不是起保护作用的中性线!

3,不是大家还是没理解“接零”与“接地”,而是你没完全的理解。

你家的灯接地会跳闸是什么原理你懂么?这是因为漏电保护器里面的0和火线都绕成了两个极性相的电磁铁。0火线同时工作是。两个线圈由于磁性相消。继电器不会动作。当火线与地相连时。这时的地代替了0线。这时只有火线的线圈有磁性。0线没有回路所以0线的线圈没磁性。火线的线圈由于没有相反的电磁相抵消就动作了。断电了。但这不能说你家电灯接地不会亮


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 21:58
一条0线有三条相线粗吗?


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 22:11
以下是引用故宫看海2012在2012/11/8 9:11:00的发言:
楼上讲的好,通俗易懂,有个疑问,只接零保护有时靠不住,但同一电网中不能有的设备只接零,有的设备只接地,那到底是接零还是接地?为什么不能与电控锁公用一个电源?

为什么说不能有的设备只接零,有的设备只接地了。比个简单的你听得懂的。、比如监控设备是接地。不论他重复接了几位地。他都是接地。这个地是没事的。但是和监控相连的不此有监控设备。还有电视等等。电视的地是什么地了?有的电源地是地对0共接的。有的电源地是单接地。。就简而言之。就是一个设备外壳接O.另一个设备接地。那么这两个设备相连就会造成不共地干扰电压。

接了0地共连的外壳可以直接视为接0


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 22:24

由于单点接地不会造成电位差。所以一般系统都要求单点接地。电位差不是地会产生电压。而是回路地因为干湿渡不同等等不同阻抗。回路电流不一样。这样就会成电压差。而不是这条线从福建的地接到东北的地就会产生电压。一定是有外路电压共用地。才会产生电位差。

 

 

比如你家的220的0电用地代替0线。接到湿地了和接到干地上和0线上。就会有三个电压差,但这不是地产生是电压


作者: xuchen8197    时间: 2012-11-8 22:44
以下是引用无我的境界在2012/11/8 21:56:00的发言:

我家的灯接地会跳闸(漏电保护器)这点我懂不懂,不用你操心,也不是你能评价的.

我就问你,漏电保护器动作了灯泡能亮么?

 

还有44楼:入户线是低压电是这样。三相电。

                入户线是低压单相电:三根线,一条火线,一条0线,一条地线。

       入楼后是380伏三相电:一共5根线,三条火线,一条0线,一条地线

       在三相供电情况下0线可以细,因为主要电流会流向那两相,由那两想提供回路。

       但在单相供电下0线必须与火线一样粗。因为此时只有0线一个回路。地线通常没有电流。

 

再有44楼:一条0线有三条相线粗吗?你知道还有不配0线的供电的设备么?

 

       我懂不懂问题不大,倒是你最好真懂了再发言!


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 23:19

你说220电灯接地线不亮就不亮吧。。。没意义的诡辩没必要争下去。


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 23:20
如果三相线对机壳短路。三相电回路是不是加在0线上了?
作者: 无我的境界    时间: 2012-11-8 23:30
如果220V电接地线电灯会亮。可千万别说地线有220V电压。那会笑死人的
[此贴子已经被作者于2012/11/8 23:31:05编辑过]

作者: EIE1993    时间: 2012-11-9 08:54
以下是引用无我的境界在2012/11/8 23:20:00的发言:
如果三相线对机壳短路。三相电回路是不是加在0线上了?

不是我说你,你呢,搞点装修还可以,扯这个啊,你还真不如EIE1992~

 

 

你家的火线----接灯---接0线,不会跳闸?

 

你们家布线执行什么标准?

 

三相碰壳的时候,去看看百度在说话吧~


作者: EIE1993    时间: 2012-11-9 08:59

学学TN-C和TN-S 的基本原理,百度个漏电保护器的原理,说明不了问题!

 

 

火线对地220V ,这个谁都知道,你要不要装聪明!

 

 

 

 


作者: eie1992    时间: 2012-11-9 09:16
[attach]57624[/attach]

作者: waaaf    时间: 2012-11-9 09:59

好多知识啊 


作者: ganghongyi    时间: 2012-11-9 10:29
感觉还是基础理论知识不够扎实啊,个别人可能交流电是怎么回事都不知道啊!!跟我一样!!!!似懂非懂!!
作者: xuchen8197    时间: 2012-11-9 10:39
以下是引用无我的境界在2012/11/8 23:30:00的发言:
如果220V电接地线电灯会亮。可千万别说地线有220V电压。那会笑死人的
[此贴子已经被作者于2012/11/8 23:31:05编辑过]

你连基本的用电回路和负载与压降的原理都没搞清楚.

你的这种逻辑只能证明一点,你这种2把刀人士去冒充专业的人员施工,确实有拉高地电位的可能.


作者: 破烂的GTR    时间: 2012-11-9 10:59

零线本身就接地的啦,保护中性线本来就是接地的,看是因为三相不平衡时候,保护中性线就会把不平衡的电输入到大地中!要

看看是多少KV的等级,然后分需不需要接接地电阻的!找本大学教材<工厂供电>看看就知道啦!

三相系统,火线对火线是线电压是380V,火线对零线的相电压是220V,这些就是电动机三角形-星形启动法一般使用的知识基础吧!

现在有些供电的问题就是公司的零线接不好或者松脱,导致另外一组火线替代了零线,然后烧毁大量的电器,而且还很多厂子,公司都见过这样子的故障呢!


作者: 简直是开玩笑    时间: 2012-11-9 16:30
     漏电保护器的动作并不“火线的线圈有磁性”直接带动的,因为住宅使用的漏电保护器不允许漏电流大于30毫安,实测基本上都在几毫安或者十几毫安,有些场合使用的保护器的动作电流还更低,这样小的电流通过互感器后是难以直接带动继电器动作的,漏电保护器一般都只是把漏电互感器第三绕组的感应信号作为执行电路的触发信号而已。仅仅懂得基本原理是不够的,还要了解实际产品!

 

    在这里讨论电灯接火和地线会不会亮以及零线的粗细之类问题好像不尽合适,尤其是在eie老师和午马两位业界精英面前进行这些话题的争论更是毫无疑义。


作者: eie1992    时间: 2012-11-9 23:02
 

一)关于“大地电磁环境”的概念

    广域监控系统的电磁兼容,一是要考虑和解决在“空间电磁环境”影响下,系统的安全运行问题,这就是常说的空间电磁干扰与抗干扰问题;二是要考虑和解决“大地电磁环境”下,系统接地对系统的安全运行影响问题;

    接地,是指接大地,认为“接地”就是接在一个一成不变的“静态零电位”上。实践表明,接地点的“地电位”,并不总是大地“静态零电位”,它可能是波动的,甚至还会突变;广域监控系统如果有多处接地点,就构成了复杂的地环路,可以通过地环路,把不同接地点的地电位直接引入监控系统,形成干扰或造成安全隐患。

多年来,“接地”一直是安防工程最让人困惑的概念之一,也是工程中看似简单却又很难把握的技术难点。

    这里提出“大地电磁环境”的概念,并集中分析和认识影响“大地电磁环境”的主要因素和监控工程的应对措施。监控系统设计对“大地电磁环境”处理的好与不好,直接涉及系统运行的安全。

    影响“大地电磁环境”的因素很多,但影响较大的是雷击引起的地电位变化和电网运行引起的地电位变化两项。

二)落地雷引起的局部地电位变化

    雷电击中地面物体向大地放电,在雷击点周围形成暂态地电位扩散区——跨步电压区。跨步电压区内暂态地电位以落雷点为中心向周围呈指数衰减,大约10~20米半径以外衰减到0电位。避雷针接闪时,在针体上形成百万伏以上的“雷电反击电压”,在地面形成跨步电压区;这就是落地雷造成的大地电磁环境。

    安防系统,摄像机与主机间有视频线、控制线、电源线的直接电气连接关系。如果把摄像机立杆做成避雷针,那就是把雷电反击电压100%的引入监控系统,显然这是愚昧的“自毁”设计。只要一次雷击接闪,系统必毁无疑;值得关注的是,至今这种立杆避雷针工程案例,在各城市仍然随处可见,有人以此“证实立杆避雷针防雷有效”;事实却是此处并没有发生过雷击,说明这个立杆环境的雷击概率十分低,证实的是这个立杆避雷针设计是多余的,只有被忽悠的“商业价值”;

    防直击雷,由独立避雷针保护的室外独立摄像机立杆,为了防止避雷针放电闪击(又称反击),立杆大多设在距避雷针3、4米外的“跨步电压区”内,摄像机立杆上可能带有几十千伏以上的暂态地电位,显然摄像机与立杆不绝缘安装,仍有安全隐患;基本防护措施是:摄像机与立杆做可靠绝缘。

    同样,监控系统主机机壳通常与接在建筑物联合接地体上,建筑物避雷系统接闪时,建筑物出现暂态地电位升高,也会与系统远端其他接地点形成暂态地电位差;

从“雷击地电位”考虑,系统多点接地,会给系统带来安全隐患。


三)电网地电位的形成和对监控系统的影响

    不打雷不下雨,监控系统烧毁监控设备、烧毁防雷器的现象,多年来连续不断;大量的工程实践表明:图像有横杠水波纹干扰,把摄像机卸下来拿在手里,干扰消失;摄像机与大地绝缘安装,已在越来越多的工程中采用。研究发现,电网地电位和系统多点接地是最主要的原因,这就是“电网大地环境”影响。

    “大地”宏观可以看成一个“无限大”的“静态等电位体”——大地零电位。但是“动态”或“暂态”的看一个具体接地点的地电位,它可能不是大地零电位。

    我国民用建筑电气设计规范规定,电网低压配电系统有多种接地方式。电网系统,属于超广域、有直接电气连接关系的“多点接地系统”,这是常见电网地电位形成和变化的主要原因。电网系统多种接地方式具有行业的合理性,我们应该认识和了解电网运行下的“大地电磁环境”特点:

1)低压配电的TN-C系统(四线制),除了变压器(电源端)中性点(0线)PEN接地外,还有多处、多个PEN重复接地点。PEN线上通过三相不平衡电流时,在非故障情况下,会在中性线N上迭加,使中性线N产生电压波动,且电流大小极不稳定,造成中性点接地的电位波动和漂移

    而且PEN线因通过中性线电流产生电压降,从而使所接设备的金属外壳对地带电位,此电位会对弱电系统产生干扰。

    其次,TN-C系统因没有专用的PE线,若PEN线出现中断,设备金属外壳及可触及的导电部分对地将带220V以上的电压,电击的危险很大。或者是当电网发生严重不平衡故障时,不同的“重复接地点”之间,就会出现地电位突变的电位差

2)民用建筑的TN-C-S配电系统应用十分普遍,其结构是:进户之前是三相四线制TN-C系统,N和PE合并为一根PEN线,进户处作重复接地,进户后变成TN-S系统,N和PE分离,并且不允许再合并。这就是说一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN“重复接地点”,并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;不同建筑内部的PE线和零线N,连接着不同的PEN “重复接地点”;每个不同建筑物的“重复接地点”后面,连接着不同数量和不同性质的用户负载,负载运行不平衡零线电流,会引起“重复接地点”地电位波动和漂移。同样,当配电线路或设备发生重大故障时,也会引起“重复接地点”地电位突变;这就是与电网运行关联的“电网大地电磁环境”。凡是低压配电到达的地方,都存在这类“电网大地电磁环境”。

3)建筑物(包括车间和钢结构房屋)内的接地钢结构与该建筑物配电的PEN“重复接地点”等电位连接,这类“重复接地点”的地电位,会沿着钢结构传导,并在地面约20米范围内,形成更大范围的“地电位扩散区”。直接安装在钢结构上的摄像机,也就与PEN“重复接地点”等电位连接;安装在“地电位扩散区”内的金属立杆摄像机外壳,也会带有一定大小的“地电位”。

4)监控工程摄像机安装,如果不与大地做好绝缘,就会通过钢结构或其他接地体(立杆)接地。监控系统防雷器的接地和防干扰接地,都会造成监控系统事实上的“多点接地”,构成复杂的地环路系统,通过地环路,把不同接地点、不同大小的地电位引入监控系统,造成地电位干扰或烧毁监控设备,包括烧毁防雷器;

 

【电网大地电磁环境的特点】

1.   常用的低压配电“重复接地点”的“地电位”,并不总是大地0电位,而是随着电网不平衡程度变化,接地点地电位呈现波动和漂移;当电网发生严重不平衡故障时,“地电位”会大幅度突变,可以高达几十伏到几百伏;

2.   这种电网地电位,可以通过联合接地建筑物钢结构“传导”到更大范围;

3.   电网的多种接地方式,造就了“电网大地电磁环境”,对监控系统,广义的说对弱电系统来说,这是客观存在的外部环境;而地电位入侵监控系统的充分条件是“系统多点接地”。


作者: xuchen8197    时间: 2012-11-9 23:02

现实中的楼道接0,和接地有图有真相

[attach]57629[/attach]


 

[attach]57630[/attach]


 

[attach]57631[/attach]


 

[attach]57632[/attach]

作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:18
以下是引用eie1992在2012/11/9 23:02:00的发言:
 

我们搞有线闭系统的都要改行了。。我们的有线网络是通了几十个镇区地。只是几个监控头吓大人吓小陔

[此贴子已经被作者于2012/11/9 23:45:27编辑过]

作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:27

电气安全地和弱电信号地是共用一地。于有有人就把两地混为一谈


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:29

1 什么是地线?
  地线有安全地和信号地两种。前者是为了保证人身安全、设备安全而设置的地线,后者是为了保证电路正确工作所设置的地线。造成电路干扰现象的主要是信号地,因此这里仅讨论信号地的问题。
信号地的一般定义是:电路的电位参考点。
  更恰当地说,这个定义是我们设计电路时的一个假设。从这个定义是无法分析和理解一些地线干扰问题的。从现在开始,我们在分析电磁兼容问题时,使用下面的定义。
  地线是信号电流流回信号源的地阻抗路径。
  既然地线是电流的一个路径,那么根据欧姆定律,地线上是有电压的;既然地线上有电压,说明地线不是一个等电位体。这样,我们在设计电路时,关于地线电位一定的假设就不再成立,因此电路会出现各种错误。这就是地线干扰的实质。

2 地线的阻抗有多大?
  一个难以理解的问题是,我们在设计地线时,都使地线的电阻很小,那么地线上的电位差怎么会大到导致电路出错的程度。理解这个问题,要理解地线阻抗的组成。
  地线的阻抗Z由电阻部分和感抗部分两部分组成,即:Z = RAC + jωL。

  电阻成分:导体的电阻分为直流电阻RDC和交流电阻RAC。对于交流电流,由于趋肤效应,电流集中在导体的表面,导致实际电流截面减小,电阻增加,直流电阻和交流电阻的关系如下:
  RAC= 0.076rf1/2RDC
式中:r=导线的半径,单位cm,f=流过导线的电流频率,单位Hz, RDC= 导线的直流电阻,单位Ω。

  电感成分:任何导体都有内电感(这区别于通常讲的外电感,外电感是导体所包围的面积的函数),内电感与导体所包围的面积无关。对于圆截面导体如下:
  L=0.2S[ln(4.5/d) -1] (μH)
式中S=导体长度(m),d=导体直径(m)
  表1说明了直流电阻与交流阻抗的巨大差异。频率很低时的阻抗可以认为是导体的电阻,从表中可以看出,随着频率升高,阻抗增加很快,当频率达到100MHz以上时,直径6.5mm长度仅为10cm的导线也有数十欧姆的阻抗。


表1 不同直径、长度的导线的阻抗

3 地环路干扰及对策
  地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是设备之间的地线电位差。地线电压导致了地环路电流,由于电路的非平衡性,地环路电流导致对电路造成影响的差模干扰电压(图1)。
  由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。

  地环路干扰形成的原因1:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个电压的驱动下,“设备1-互联电缆-设备2- 地”形成的环路之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其他功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。

  地环路干扰形成的原因2:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在“设备1 - 互联电缆 - 设备2 - 地”形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。

  解决地环路干扰的方法:解决地环路干扰的基本思路有三个:一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压,但是这对第二种原因导致的地环路没有效果。另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是使用隔离变压器、光耦合器件、共模扼流圈、平衡电路等方法。第三个方法是改变接地结构,将一个机箱的地线连接到另一个机箱上,通过另一个机箱接地,这就是单点接地的概念。


4 公共阻抗耦合及对策
  当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发生了公共阻抗耦合,如图2(a) 所示。


图2

  一个电路的地电位会受到另一个电路工作状态的影响,即一个电路的地电位受另一个电路的地电流的调制,另一个电路的信号就耦合进了前一个电路。
  放大器级间公共地线耦合问题:图2(a) 中的放大器,由于前置放大电路与功率放大电路共用一段地线,功率放大电路的地线电流很大,因此在地线上产生了较大的地线电压V。这个电压正好在前置放大电路的输入回路中,如果满足一定的相位关系,就形成了正反馈,造成放大器自激。
  解决办法:可以有两个解决办法,一个是将电源的位置改变一下,使它靠近功率放大电路,这样,就不会有较大的地线电压落在前置放大电路的输入回路中了,如图2 (b) 所示。另一个办法是功率放大电路单独通过一根地线连接到电源,这实际是改成了并联单点接地结构,如图2 (d) 所示。

5 接地策略

图3

  信号地有图3所示的几种方式。
  单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大好处是没有地环路,相对简单。但地线往往过长,导致地线阻抗过大。
  多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短,适合高频接地。问题是存在地环路。
  混合接地:在地线系统内使用电感、电容连接,利用电感、电容器件在不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统在不同的频率具有不同的接地结构。
  串联单点接地容易产生公共阻抗耦合的问题,解决的方法是采用并联单点接地。但是并联单点接地往往由于地线过多,而没有可实现性。因此,灵活的方案是,将电路按照信号特性分组,相互不会产生干扰的电路放在一组,一组内的电路采用串联单点接地,不同组的电路采用并联单点接地。如图4所示。这样,既解决了公共阻抗耦合的问题,又避免了地线过多的问题。


作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:33
我们搞有线的系统每天给客户装机机盒都要遇到几起不同地干扰。。机顶盒接电视正常。只要把天线插上机顶盒。电视就被干扰的非常利害。这种事天天都有。特别是平板电视
作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:33
还什么业界精英。笑死人
作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:35
我和我的同事工作人员包里随时都准备着天线隔离插座
作者: 无我的境界    时间: 2012-11-9 23:47
难不成以后搞监控闭路都要搞无线发射不成?
作者: 简直是开玩笑    时间: 2012-11-13 20:55
以下是引用无我的境界在2012/11/9 23:33:00的发言:
还什么业界精英。笑死人

     难不成你才是“业界精英”?


作者: 破烂的GTR    时间: 2012-11-14 11:01
以下是引用无我的境界在2012/11/8 23:20:00的发言:
如果三相线对机壳短路。三相电回路是不是加在0线上了?

厄~~~好明显你都不知道什么是三相平衡系统呢!三相平衡系统是指三相系统失去平衡时候才会有电的,如果三相平衡,是不会存在电流的,就像你现在是三相四线制的系统,你没接上单相用电器时候,零线是不会有电的,而接上三相用电器时候,三相系统还是处于平衡状态时,零线还是不会有电的,当接入单相用电器,其中一相相线用电,三相平衡系统失去平衡了,零线上才会有电。

 

还有,如果三相电机短路,火线对地通路,空气开关早跳,哪里还能合闸啊?

你试试给我看看烧了的电机还怎么合闸的?

 

如果你把灯接上相线,再接地,这些白炽灯之类的阻性负载是能够点亮的,而灯具就起到限流左右,所以这样子空开不会跳,你看看都连线好,你测试一下等灯具亮个,你在地线上连个小电阻测测电压,加一个带分流器的电流表测试一下,如果按照理论上计算,电压的确是220V的。

但是你试试一个相线,一个地线连接看看能不能启动一个感性负载的电动机看看,看看电动机能不能启动!