关于防雷的问题引发了一系列的讨论与争论,无论结果如何,技术在实际工程中应用总是各有手段的,别的不说了,来个小解决方案,给大家参考与指正;

 

1.结构



如图,整体系统结构我不多说了,基本上论坛的兄弟们一眼就懂;下面来点实际的!~

 

2、主干线



  光缆,是主干线路的信号传输主体,无论在远距离、抗干扰、防雷等应用领域,均是目前行业的标准选择;这张图是提供熔接分区扩展敷设的示意图,部分结构及组合模式可

以由各位设计或施工人员自己现场解决了;

 

3、绝缘工艺

upload=jpg,绝缘工艺.jpg]UploadFile/2012-4/201241717322916116.jpg[/upload]

   此图,不纯粹是为了某“高人”的地电位说得出,而是在多次实际应用中,为了最大限度避免雷电或地电位殃及池鱼而准备的,原理可以参考某高人和午马兄的理论进行

细化;

 

4、线路接地



    此图,是本人工程经验及电网要求的,接地点实际接于“等电位环网”,在是在各个环境内的等电位网,不是站里集中的,要注意,防雷由等电位环网做了专业防雷措施(

这里指单纯接“地”!

 

5、辅助施工细节



这个就是散热的基本做法(个人经验)!

 

最后,关于隔离变压器的前级接地,没图,但是补充说明,前级接地是临时取电的“地”,防雷由取电区域集中保护!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xl81496388 发表于 2012-4-17 22:16:00

楼主,光纤熔接的,没有用光纤交接箱吗,摄像机用的是就近取电,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BBQ2010 发表于 2012-4-18 08:46:00
以下是引用xl81496388在2012/4/17 22:16:00的发言:

楼主,光纤熔接的,没有用光纤交接箱吗,摄像机用的是就近取电,学习了

有墙柜,按区域或分界区域配置。

 

系统图上是不画墙柜的,在散热部分包括了室外墙柜~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z00209324 发表于 2012-4-18 09:29:00
学习,不能下图。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
okokwanily 发表于 2012-4-18 10:09:00

大项目啊

 

楼主是项目负责人吗

 

什么时候才能做到这样啊

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BBQ2010 发表于 2012-4-18 10:39:00
一期项目已经完工了,我是总设计和总施工负责人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xl81496388 发表于 2012-4-19 20:42:00
想问一下,楼主再发电机冷却水泵平台的点位上,看到摄像头到光端机之间,添加了一个设备,是过滤电波干扰的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
无线传输 发表于 2012-4-19 21:05:00

1前来学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wenquan 发表于 2012-4-19 21:22:00
图做的不错呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
BBQ2010 发表于 2012-4-20 10:03:00
以下是引用xl81496388在2012/4/19 20:42:00的发言:
想问一下,楼主再发电机冷却水泵平台的点位上,看到摄像头到光端机之间,添加了一个设备,是过滤电波干扰的吗

那是交换机,摄像机是IPC的

[此贴子已经被作者于2012/4/20 10:04:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2012-4-20 10:08:00

不错,强力支持!

图有点小,老眼昏花的,楼主换个大的吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
maimaibenny 发表于 2012-4-20 11:25:00
谢谢~多点这样的项目大家进步啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
BBQ2010 发表于 2012-4-20 12:10:00
以下是引用xuchen8197在2012/4/20 10:08:00的发言:

不错,强力支持!

图有点小,老眼昏花的,楼主换个大的吧.

晕,我特意缩小了的~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
立天地 发表于 2012-4-20 12:27:00
楼主的系统图是用什么软件做的!还有就是不集中供电,不会出现电源不同步吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
BBQ2010 发表于 2012-4-20 12:50:00
以下是引用立天地在2012/4/20 12:27:00的发言:
楼主的系统图是用什么软件做的!还有就是不集中供电,不会出现电源不同步吗?

系统图使用.CDR

 

会有,那是因为相位问题,这个在工程安装的时候要特别的注意的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
BBQ2010 发表于 2012-4-20 13:06:00
另外,对于实际工程中,存在电源不同步的可能很小,因此,就近取电的过程中,如果发现,由于电源不同步的情况,那么就需要做出调整和改进了~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xuchen8197 发表于 2012-4-20 14:47:00

直流供电的摄像机没问题,都是内同步.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
BBQ2010 发表于 2012-4-20 15:20:00

呵呵,AC摄像机还是很吃香的!

 

调整好就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
立天地 发表于 2012-4-20 23:08:00
关键是等发现因为电源不同步造成的问题时该怎样解决?因为很多时侯工程都已到位,此时不能从新布线统一电源,该怎么解决那!有什么补救方法吗?楼主赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
BBQ2010 发表于 2012-4-21 10:26:00
以下是引用立天地在2012/4/20 23:08:00的发言:
关键是等发现因为电源不同步造成的问题时该怎样解决?因为很多时侯工程都已到位,此时不能从新布线统一电源,该怎么解决那!有什么补救方法吗?楼主赐教!

所谓的电源不同步,一般是指在就近取电的过程中出现,电源-电源之间的相位不同,而造成了整个系统的电源不同步(差120°)

 

补救的办法:

 

1,保证接入同一相位的电源;

 

2,更换摄像机,使其成直流工作模式,转变为内同步!

回复 支持 反对