千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控集中供电问题?...

[复制链接]
jeans5314 发布于: 2011-12-10 18:18 2309 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
      刚装了几个摄像头,陈列红外三颗灯,上面标着电源是12V2A,我用12V10A的开关电源供四台摄像头,电源离摄象机有两台大概20米,另外两台大概100米,用一条电源线供过去,每天晚上5点20分左右,最远的摄象机开始闪动,接着四台也开始闪动,好象有什么干扰一样,有时候干脆没有视频信号,每天大概要一个小时左右恢复正常,另外一个时间就是早上6点左右也出现这情况,不知道这个是什么问题,这样的接法我以前也做过,没出现这样情况,请高手指教下,谢谢.
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
信阳万通科技 发表于 2011-12-10 18:33:00

你倒那个点 去测下末端电压 也许是那个时间段是供电不稳 再加上线损 导致末端电压下降 导致摄像机没正常工作

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeans5314 发表于 2011-12-10 18:52:00

我估计就是那时间红外灯转换,电压不够,这个灯开启需要多大电流谁知道不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-12-10 21:54:00
如果电源线线材线径小或电源功率不够,那么当晚上红外灯启动时就会出现问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wnw 发表于 2011-12-10 22:04:00
12V直流你要传100米远?你强悍!兄弟你把这样的问题拿上来说,你这不是找抽嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
marco7476 发表于 2011-12-12 22:29:00
不是每一个电源都是合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
spvsun 发表于 2011-12-12 22:32:00
以下是引用jeans5314在2011/12/10 18:52:00的发言:

我估计就是那时间红外灯转换,电压不够,这个灯开启需要多大电流谁知道不?

这位兄弟说的有道理,最好给红外灯单独拉220在前段变压供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cqf871017 发表于 2011-12-12 22:50:00
供电问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xjzc4118 发表于 2011-12-12 23:00:00

你去最远端摄像机量一下供电电压,再到最近端摄像机量一下电压,比较一下如果不一样应该就是供电电压不足的问题,我以前遇到过一次就是如此,白天没事,到晚上红外灯亮起,最远的摄像头图像就开始闪

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
快捷键 发表于 2011-12-15 14:15:00
电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lushishenmo 发表于 2011-12-15 14:41:00
所以啊,最好还是不要集中供电,为了以后省事,还是每个摄像机配个小电源吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hxctech 发表于 2011-12-15 14:47:00
集中供电监控后期维护会很麻烦 一断电全部断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ljy688 发表于 2011-12-15 15:51:00
以下是引用wnw在2011/12/10 22:04:00的发言:
12V直流你要传100米远?你强悍!兄弟你把这样的问题拿上来说,你这不是找抽嘛!

这不是不可以实现的,关键是线阻是不是达标,我就用双绞线供300米,

是300米,没吹牛!

条件是不能使用所谓的阵列枪

 

普通的没一点问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wtudnitx 发表于 2011-12-15 16:13:00
现在很多人就网线代替视屏和电源线 一根网线带三个头子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jeans5314 发表于 2011-12-15 19:35:00
100米我以前都做过没什么问题,不过是普通的红外摄像机;之所以不供220V过去是因为怕干扰,今天接了220V过去到前端装转换电源,问题是解决了,但图像有干扰波纹
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhuhxin263 发表于 2011-12-15 23:15:00

应该是电源供电不足,所致!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cqf871017 发表于 2011-12-15 23:39:00
供电不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zzcts 发表于 2011-12-25 21:26:00
你附近的环境也有可能会造成这个现象的,通过您上面的叙述,我感觉是有规律性的出现那个问题;我是做安防传输设备的;您先检查一下您电源是否有问题,或者你先供电一个摄像机,看看还会不会出现同样的问题,如果没有出现,则表示是电源造成的--供电不足;如果给摄像机供电一样,会出现同样的现象,那则表示有干扰;您可以联系我,我这样的移频抗干扰器可以帮助您解决此问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xuchen8197 发表于 2011-12-25 22:22:00
以下是引用jeans5314在2011/12/15 19:35:00的发言:
100米我以前都做过没什么问题,不过是普通的红外摄像机;之所以不供220V过去是因为怕干扰,今天接了220V过去到前端装转换电源,问题是解决了,但图像有干扰波纹

100米我以前都做过没什么问题,不过是普通的红外摄像机,这个我信,不过我不信你现在是不是真明白了这次为什么不行?

之所以不供220V过去是因为怕干扰,正常的220过去不会有干扰的,这个我确信你不明白为什么?

今天接了220V过去到前端装转换电源,问题是解决了,但图像有干扰波纹,这是你电源不达标,没符合电磁兼容标准,自身产生的干扰。不信你找个没干扰正常的视频电缆,附上一根220的电源线,那边接个200瓦的灯泡试下,有干扰才怪。500瓦都没有。

 

     3个阵列灯,最大功率9瓦(一般没有,揭底的事我就不说了)按转换效率70%计算,需功率13瓦,机板+风扇(就算人家给你装风扇了)功率3瓦,合计最大总功率16瓦。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
建德老鬼 发表于 2011-12-26 08:42:00
这个点是不是厂区的上下班时间啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页