千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

走线路有没有人用过铁线管...

[复制链接]
jeepcar 发布于: 2011-1-19 14:16 2423 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
为防止线路遭恶意破坏 客户要求使用铁的或其他金属类的管子代替普通的PVC线管 有没有人用过这种 应使用什么样的管 有什么标准没有 或请帮推荐一种好的方案
回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
anyly 发表于 2011-1-19 14:25:00

建议具体是弱电还是强电还是其他等,铁管的传输距离又是多远等问题,举个例子  或说个案例大家好为你分析对不。

 

 

千家的人气很火的,最主要不是问别人怎么解决,主要是你有没有全力自己去了解,别人说了永远是别人的,出了问题的时候你都不知道为什么,

 

 

因为出了问题的时候才是你了解工程最全面的时候。。。维护比安装难度高     不多说了   采纳建议   给个小红花吧 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chw321200 发表于 2011-1-19 14:32:00

镀锌钢管 不知道你是在哪里用 室内室外 明敷暗敷?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kkyu 发表于 2011-1-19 15:39:00

我们用了大量的镀锌铁管,3分的,埋墙暗敷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
www123963 发表于 2011-1-19 16:03:00
我只知道如果需要过路埋设需要穿钢管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
caozhenyuan6 发表于 2011-1-19 16:44:00
室外的话用镀锌管,室内暗敷可以用钢管或pvc
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
becess 发表于 2011-1-19 16:49:00

室外可以用镀锌管啊,呵呵~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
桂林诚达安防 发表于 2011-1-19 23:20:00

还真没用过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
inforlf 发表于 2011-1-20 07:56:00

都用的是PVC

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
阳光70 发表于 2011-1-20 09:03:00

暗敷为什么用钢管?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ADT矩阵 发表于 2011-1-20 10:07:00

一般不是埋地,穿马路,或者经过潮湿地的时候用镀锌管,或者钢管。

其他时候还是PVC

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chensx 发表于 2011-1-20 10:28:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
l52421291 发表于 2011-1-20 11:21:00

镀锌钢管 金属弯头  注意金属弯头   还有金属的卡子

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
FifthDimension 发表于 2011-1-21 20:52:00
我晕?镀锌钢管?那弯头你们折的出吗?室内明装的或者是暗敷的使用的都是KBG管,就是薄壁扣接式镀锌穿线管20、25口径的壁厚在0.8mm左右。 室外用的是钢管,分为两种一种是焊接钢管,壁厚一般在1.2-2.5就够了 还有一种是镀锌钢管根据口径大小壁厚在2.0-5.0,因为要绞丝,太薄了绞不出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
taohappy2010 发表于 2011-1-21 21:03:00

要求屏蔽的一般用渡锌钢管,可价格贵,用普通铁管都可以。我以前做过一个八十多万的工程都是走的铁管,很薄的那种,想打弯都打不了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ranyunz 发表于 2011-1-23 21:36:00
 暗敷还弄铁管 牛哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
alinux 发表于 2011-1-23 23:11:00
估计是上面还要过重车之类的,要承重,要不暗管就不必用铁管了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xenojinn 发表于 2011-1-23 23:15:00
这个。。。客户要求用什么就用什么呗。反正费用是客户出吧?选好合适的做就可以啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
inforlf 发表于 2011-1-24 07:51:00

没必要的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jeepcar 发表于 2011-1-25 11:21:00
以下是引用anyly在2011-1-19 14:25:00的发言:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆