一个工程很是头痛,刚竣工不久,因使用不当把矩阵的CPU电路板烧了。维修后安装好后开始以为一切都正常了,后发现有一个球不动了,开始以为是485线断了,用表排除了,又怀疑是电源不输出12v导致不动,也排除。最后认为是球本身原因,更换了一个新的球,接上还是不好,头大!最后把485的线从矩阵上断开接到DVR上,一切正常,球又开始回复工作,说明球是好的。这个时候怪事情发生了。
1.如果说矩阵坏了,那么同样接在上面的其他球还都好使,好使的球用的485线有从光端机传来的,也有单独接过来的,最后都汇集在一起接到矩阵上,在用DVR做测试的时候,也是用的这条汇集好的485线,都好用,说明线也没什么问题。
2.如果把这个不动的球地址改成其他好用的球地址,理论上两个球会同时动,但是这样测试过也不好用,怀疑是接入端的问题,就尝试把某个好使的球视频输入从矩阵拔下来,在把不动的球地址改成这个好用的球地址,同时把不动的球视频输入插到这个好用球在矩阵上的位置,就是说完全把不动的球改成其他好使球的状态,结果还是不动。
3.如果考虑是485线干扰的问题,其实这个不动的球离矩阵是最近的,只有10米多,另外在DVR上也好用。