标题: [求助]求助老手,两个云台一起转啊 [打印本页]

作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:16
标题: [求助]求助老手,两个云台一起转啊
求助求助,本来用的好好地两个云台,从昨天开始,转动一个另一个也跟着转,不管控制哪一个,两个都转,本系统只有这两个云台,设为自动两个也都转,请教问题出在哪里啊?
[此贴子已经被作者于2010-4-27 10:50:52编辑过]

作者: zzzzbb    时间: 2010-4-27 10:18
控制线检查下。估摸着是短路了。找找监控室的接头!你总不会怀疑485线有问题吧!
[此贴子已经被作者于2010-4-27 10:18:16编辑过]

作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:19
短路?本来就是并联到一起的啊,真败了
作者: zhj2226    时间: 2010-4-27 10:21
地址码乱了吗?
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:21
帮帮忙啦?顶一下
作者: zwjss521    时间: 2010-4-27 10:22

地址重新设定下试试看


作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:23
本来拨好的地址码,拨码开关能坏吗
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:25
顶起来,给看一下,谢谢啦
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:27
还有什么可能啊
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:40
咋就没有个人给回复一下呢
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:45
我的求助啊
作者: fwxy    时间: 2010-4-27 10:52
是不是硬盘录像机端或者矩阵端球机地址设置给人改过了
作者: timesj    时间: 2010-4-27 10:54

可是解码器的两个地址可是不同的啊,怎么改也不会同时转吧


作者: timesj    时间: 2010-4-27 11:05
不顶就沉底啊,还是得顶啊
作者: viki020    时间: 2010-4-27 14:26

我也帮忙顶吧

虽然不懂


作者: liuweijian    时间: 2010-4-27 14:31

你控制任何一台摄象机2台都动吗?     应该是你控制其中一台两台都动吧?


作者: 赤威宏    时间: 2010-4-27 14:54

用什么控制的啊?有没有别的控制设备

换个控制设备试下。


作者: farring    时间: 2010-4-27 14:58

 地址码没拨好,重新断电拨下码再看看,


作者: timesj    时间: 2010-4-30 09:02
原来正在用着的,突然出现这种情况的,会是拨码开关的问题吗
作者: timesj    时间: 2010-4-30 09:04
本系统一共就两个云台
作者: tjx_2001    时间: 2010-4-30 09:14
拨码开关是会坏滴。重新设一下地址码试试。
作者: zh1029liang    时间: 2010-4-30 09:20

接个码分配器吧,


作者: netipc    时间: 2010-4-30 09:21
是不是控制的地址码没有修改
作者: mn0916    时间: 2010-4-30 10:10

断开一个云台,控制另外一个,要是可以控制换一个在测试(打在不同的地址码)

两个都是可以控制问题不是出在云台和解码器上,检查你的主机


作者: hwq1982    时间: 2010-4-30 14:49
其中一个有问题了吧 以前球机遇见过 用的485后改232 没问题了
作者: hwq1982    时间: 2010-4-30 14:50
新手 说了不要笑
作者: baitejia    时间: 2010-4-30 15:08

不知道楼主用的是球型云台还是普通301云台