个性签名
积分
帖子
主题
铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L=500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S=1mm2),假如摄像机额定工作电流是I=0.5A,额定工作电压是Ub=24V,Ua为导线上的压降,U为变压器的输出电压,
这段导线上的压降就是 :Ua=(I×2L×p)/S=(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V
选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=9.255+24=约34V,可取35V
如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S=1.5mm2),那么 Ua=9.225/1.5=6.17V
选用变压器的输出电压应该是:U=Ua+Ub=6.17+24=约31V,可取32V
使用道具 举报
以下是国标线缆的电阻率,鉴于市场上线缆达标率的现状,仅供参考。
线径(大约值)
阻抗 mΩ/M(at 20oC)
0.5mm2
52.8
0.75mm2
33.5
1.0mm2
20.96
1.5mm2
13.19
2.5mm2
8.30
4mm2
5.22
6mm2
3.277
学习了,谢谢!!!!!!
学习中
三个摄像机用12V的电,用一组线,正极用6(MM2),负极为1(mm2),白天每个摄像机电流为0.5A,晚上为2A,到机房的距离为180米,210米.250米,这是个仓库,不能走强电,如何实现集是供电,望各位专家解答下.
不解
请高手解下
水中花儿开,电缆的电阻双向都要计算,并不是只算+。分析,白天0.5A晚上2A,白天和晚上的压降不一样,不能靠简单提高电源的输出电源来解决。可以尝试以下方式,前端采用AC24V-12VDC开关电源,中心采用AC220V-ACXXV的变压器(XX为后面计算值)。假设所有负载全在250m处,那么有效负载的功率为12V*6A=72W,开关电源的效率按0.9算,前端功耗=摄像机功耗72W/0.9=80W,导线电流=80/24=3.4。假设传输电缆选用2.5MM2的双绞导线,这条导线上所产生的压降为Ua=(I×2L×p)/S=(3.4×2×250×0.00831)/2.5=5.644V,中心变压器可以选用24+5.644≈30v。
集中供电就是不想要前端也有电源。你这前端加上电源,那就没意义了。直接上220V得了
有关
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页