hahaha984
积分
帖子
主题
使用道具 举报
分散成这样,那不是要一根光纤一个摄像机?加上光端机,还不如使用-9的线呢,一个点一根!
供电的话,就干脆用分散供电吧,集中供电的话,每个点及半米的线,加上铺设管道,做防腐、接地,成本太高。不如就近取电!
-5的线加视频放大器,效果也可以。
就近取电吧
我觉得就近取电成本低吧,用双绞线试试啊
我觉得集中供电更加稳定,一方面工厂里面电压不稳定和不确定性。经常关电做维护困难;另一方面我们去年1月做过一个大工厂里面的监控,15个监控点用了2000米光纤和2000米视频线、3500米电源及1500米控制线,如果能够正确预算、设计的话,通过各方集中光端机的话,我觉得用光纤加视频加集中供电更加可靠。一两年内没有什么售后。并且用光纤还可以扩容,为以后增加设备做预留。用放大器在成本上节省啦,但效果是没法与光纤比,于而光纤的稳定性与使用寿命都要长与视频线!(工厂里特殊环境)
呵呵!我是这样认为的。因地制宜!!!
呵呵。过保修期得收费的。其实我觉得只要电源线达标,做好套管等,一般是绝对没有问题的。
单独供电我以前也用,但觉得太不专业,这里牵一根线,那里牵一根线,现在都不用。
强烈同意集中供电,20个点监控,从中心出去走根3*4平或3*6平的线完全没问题!
信号采用中心多芯光缆,在每个点再分出一根或两根来,光缆计算时一定要有冗余!为以后比如通信网络扩容做准备也行!
同意
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页