求助各位大侠:监控图像出现严重的横纹...

[复制链接]
dellcord 发布于: 2010-2-25 21:07 6269 次浏览 59 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助各位大侠:监控图像出现严重的横纹

还有就是有个摄像头图像一下显示有彩色一下显示黑白

小女子在此感谢了!

这个图像是正常的

 


 


这个变成黑白的了

 

 

这个就是比较严重的横纹

现在又变成这个样子了

[此贴子已经被作者于2010-2-26 19:36:53编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有59人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-2-25 21:10:00

1.把这一路电缆从主机上拿下来,送给一个独立监视器,看有没有干扰?

2.前端摄像机是不是接大地了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
paang 发表于 2010-2-25 21:31:00
用视频线还是网线传输?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-2-26 09:48:00

BNC接触不良,电缆伤断也可以发生这类现象。

属于故障类干扰的可能性很大,不会是真的电磁干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
真水无色 发表于 2010-2-26 09:53:00

第三个画面有干扰啊,你检查一下视频线的接头是否是好的,或者更换一个电源试试。把第二个画面的摄像机换到第一个换面上去,试试看怎么样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
春夜 发表于 2010-2-26 10:17:00
原因很多 建议你检查一下 先考虑一下电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
春夜 发表于 2010-2-26 10:21:00
这种从上到下的横纹现象造成的原因一般为干扰所引起: (1)BNC接头线缆焊接不牢; (2)视频分配器电源不稳定; (3)视频线缆周围存在强电强磁干扰; 也有可能是工频干扰。此现象为摄像机与监控设备同时接地时,由于地电阻及电缆外皮的电阻的存在,在两地之间电力系统各负载不平衡或接地方式不同引起50HZ电位差所致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
an925830 发表于 2010-2-26 10:23:00
摄像机坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
个性签名 发表于 2010-2-26 10:57:00
如果摄像机没问题的话,就是电缆破皮接地了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
感动世界 发表于 2010-2-26 10:59:00
此现象受外界干扰的情况比较多,本人曾遇到过,加抗干扰器试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dellcord 发表于 2010-2-26 13:52:00

我的加油站两个个月前,地下做的接地线,是不是和这个有关系呢

但是接地线是两个月前做的

这个横纹是最近这几天刚刚发现的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dellcord 发表于 2010-2-26 13:55:00

这路录像的摄像头是装在屋檐下的,线没有在地下走

BNC我刚刚换了一个了,问题还是没有解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
聚大安防 发表于 2010-2-26 13:59:00
把前端的 地线去掉,  如果不行, 就应该是电缆的屏蔽层有开路的 现象 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
苏小丰 发表于 2010-2-26 14:00:00
原来我也遇到过这样的问题,(室内球,同时还有  上墙的图像和监视器上旋转的时候图像还不同步),最后换BNC、电源,同轴电缆也用万用表测了,都没有问题最后换个一体机,OK完活!!
[此贴子已经被作者于2010-2-26 14:01:26编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
dellcord 发表于 2010-2-26 14:03:00
以下是引用聚大安防在2010-2-26 13:59:00的发言:
把前端的 地线去掉,  如果不行, 就应该是电缆的屏蔽层有开路的 现象 

前段的地线怎么去呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
shiwen8110 发表于 2010-2-26 14:14:00

电源不稳定,还有是否接地有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dellcord 发表于 2010-2-26 14:19:00
以下是引用shiwen8110在2010-2-26 14:14:00的发言:

电源不稳定,还有是否接地有问题

电源不稳定指的是摄像头的电源吗?

接地的话指的是哪个接地呢,硬盘录像机和摄像头都没有接地啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
聚大安防 发表于 2010-2-26 14:54:00
都没有接地的 话,就不存在去掉地线这个事情咯  ,视平线你短接一下,再用万用表量Q9头,看是通的不,看电阻值有多大 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
聚大安防 发表于 2010-2-26 14:55:00

如果是 通的,那 就换摄像机吧  

[此贴子已经被作者于2010-2-26 14:54:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
监控小猪0 发表于 2010-2-26 15:23:00

一定要排查,

1.干扰,2.BNC接头是否接好。3.是否电源供电不足。

回复 支持 反对