千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教大家这个防拆线要怎么接?...

[复制链接]
wangad86 发布于: 2009-12-22 10:54 5252 次浏览 49 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 今天领导分配了任务,要安装一个双鉴探测器,品牌是Honeywell的dt-7225

看说明书其他接线很顺利,就是防拆的这个线尾电阻不知道怎么接

防拆说明书上是这样写的:

      TB2                             TB1
 
T  T                 C  NC  V-  V+

防拆开关时常闭,请问线路要怎么接?
回复

使用道具 举报

已有49人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangad86 发表于 2009-12-22 10:57:00
 左边两个接线端下面写的是T T,右边四个接线端写的是C NC V- V+

请问线尾电阻要怎么接?(说明书上写的这个防拆是常闭)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lics592 发表于 2009-12-22 11:20:00

网上找下就有了。我也了解不多。新新手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chenbofairy 发表于 2009-12-22 14:58:00
楼上的说的明白,一般就用第二种,省拉一对线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yffy2566 发表于 2009-12-22 16:05:00

4楼说的对,通常都是用第2种!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sds200912 发表于 2009-12-30 08:39:00

o

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游子110 发表于 2009-12-30 15:46:00

恩就是这样

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bailifu 发表于 2009-12-30 22:00:00

回答的挺仔细我替版主,谢谢你。     都是好人那

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bailifu 发表于 2009-12-30 22:04:00
说实话我以前从没想过这么接。学了一招。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wzhe999 发表于 2010-1-4 13:47:00

学习啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
又触电 发表于 2010-1-4 16:04:00
很好 学习了一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
RK 发表于 2010-1-4 17:14:00
上次在别人公司看见两张膨大将军的名片,走的时候忘记带一张了   哎    后悔啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gcywywb 发表于 2010-1-6 10:11:00

不错,学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sgtv 发表于 2010-1-8 21:56:00
没看到版主的名字下面是  为人民服务么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhangistr 发表于 2010-1-12 12:29:00
以下是引用szwlx888在2009-12-22 11:40:00的发言:
电源正负接V+,V-   ,  防拆有两种接法,正规的是跟报警防区分开接入主机。就是NC  C一对信号线,TT一对信号线接入主机24小时防区,末端串联电阻。  一般我们都是直接把防拆和报警合并,就是一根信号线接NC,一根接T2,电阻的一端接C,一端接T1.

正解啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xfxo 发表于 2010-3-19 09:56:00

新手,多学了一招。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
litingsafes 发表于 2010-4-5 23:57:00
kyobye 发表于 2010-4-6 09:11:00
四楼说的很明白了,在看下说明书不就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
playajian 发表于 2010-4-7 14:20:00

四楼正解

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
frra 发表于 2010-4-8 09:21:00

电源正负接V+,V- , 防拆有两种接法,正规的是跟报警防区分开接入主机。就是NC C一对信号线,TT一对信号线接入主机24小时防区,末端串联电阻。 一般我们都是直接把防拆和报警合并,就是一根信号线接NC,一根接T2,电阻的一端接C,一端接T1.

 

正解!

回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆